Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Dienstag 22. Februar 2022, 05:40
von E-Jens
Hallo,

zum Glück sind wir Menschen keine Gleichrichter. So kann der Wechselstrom durch uns ungehindert fließen und der RCD löst schneller aus. :D

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Mittwoch 23. Februar 2022, 16:28
von Probator
tm90 hat geschrieben: Montag 21. Februar 2022, 20:49 Die Abschaltzeiten von einem RCD Typ B sind auch teilweiße unterirdisch.
Bei Ladestationen habe ich bei 1x gut und gerne 150ms.
Angeblich ist die Elektronik im RCD daran Schuld.
Typ F und Typ B werden vorwiegend in Industrie-Umgebungen eingesetzt.
Da will man durchaus eine gewisse "Trägheit" haben.
Auch an Ladestationen ist Versorgungssicherheit etwas wichtiger als im heimischen Badezimmer.

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Mittwoch 23. Februar 2022, 18:48
von E-Jens
Hallo,

man muss die verschiedenen Situationen ein wenig genauer betrachten.
Wenn ein Mensch direkt an ein stromführendes Teil fast, fließen die 50 Hz direkt über den Körper des Menschen und der RCD soll schnell auslösen.
Anders ist es, wenn ein Fehlerstrom mit hoher Frequenz oder Gleichspannung durch ein defektes Bauteil über ein geerdetes Teil zum Schutzleiter abfließt. Jetzt kann sich der RCD ein wenig Zeit lassen.

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Freitag 13. Mai 2022, 14:23
von SPS
Hallo zusammen,
habe den gleichen RCD mit einem anderen Messgerät vom anderen Hersteller geprüft.
Besonders im TT am Grenzwert
Mein Messgerät
Einfacher Prüfstrom 218 ms
Fünffacher Prüfstrom 38 ms / 35 ms je nach Halbwelle

Vergleichsgerät
Einfacher Prüfstrom um 180 ms.
Fünffacher Prüfstrom 29,8 ms
Also beim Vergleichsgerät beides entfernt vom Grenzwert.

Beide Messgeräte noch in der Toleranz?

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Montag 20. Juni 2022, 12:56
von Probator
Misst eines der Geräte Strom&Zeit gleichzeitig?

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Dienstag 21. Juni 2022, 09:34
von tm90
Moin,

das sind doch zwei ziemlich unterschiedliche Messverfahren. Bei dem einem steigt der Strom langsam an, bis der FI auslöst, bei dem anderem Messverfahren wir sofort ein bis zu 5facher Fehlerstrom aufgeschaltet. Ich glaube nicht, dass man das in einem Messschritt kombinieren kann, lasse mich aber gern eines besseren belehren :D

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Dienstag 21. Juni 2022, 17:32
von Elektromann
tm90 hat geschrieben: Dienstag 21. Juni 2022, 09:34 das sind doch zwei ziemlich unterschiedliche Messverfahren. Bei dem einem steigt der Strom langsam an, bis der FI auslöst, bei dem anderem Messverfahren wir sofort ein bis zu 5facher Fehlerstrom aufgeschaltet. Ich glaube nicht, dass man das in einem Messschritt kombinieren kann, lasse mich aber gern eines besseren belehren :D
Das sind die Messgeräte mit Flux-Generator (https://de.wikipedia.org/wiki/Zur%C3%BC ... ie_Zukunft) NN1

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Dienstag 21. Juni 2022, 23:15
von tm90
Moin, dann erfinde den Mal :D

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Dienstag 21. Juni 2022, 23:35
von SPS
tm90 hat geschrieben: Dienstag 21. Juni 2022, 09:34 Ich glaube nicht, dass man das in einem Messschritt kombinieren kann, lasse mich aber gern eines besseren belehren :D
Ja, es gibt die Zeit und Auslösestrom in einer Messung.
So wie ich es verstehe, wird die Zeit bei dem Rampen-Wert ermittelt.
Das ist nicht der gleiche "Fehlerstrom" bei der Zeit als bei dem Nennwert vom dem RCD
Also als Beispiel einmal Zeit bei 30 mA und einmal bei 21 mA.

Combi G2 oder G3 HT Instruments
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... De5-02.pdf
Seite 33 Bilder

Re: RCD Typ F Abschaltzeit

Verfasst: Mittwoch 22. Juni 2022, 12:19
von tm90
Moin,

interessant, Danke dank1