RCD Typ F Abschaltzeit
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
RCD Typ F Abschaltzeit
Ein neuer RCD Typ F, ohne Anlage am Schreibtisch geprüft, schafft gerade mal 39 ms
Ich finde das schon grenzwertig, da hier Messgerätefehler nicht mit Einfliesen.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Hier noch mal mit 2-fachem Prüfstrom.
Das sieht besser aus. 83 ms bei einem Grenzwert von 150 ms
Das sieht besser aus. 83 ms bei einem Grenzwert von 150 ms
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Mit Kurzzeitverzögerung habe ich gerechnet jedoch deutlich bessere Werte erwartet
Im TT wäre die 2 Fachmessung mit 83 ms für mich noch sehr gut.
Bei 5-fach finde ich 39 ms schon sehr grenzwertig.
Ich hatte vor einiger Zeit einen Typ B der hatte bei 1* Idn um die 120 ms
Das hätte ich auch vom Typ F erwartet.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Hallo zusammen,
interessanter wäre der ignorierte Bereich, den der RCD "hinten runterfallen" lassen würde.
Ideal wäre es ja der RCD würde eine komplette Vollwelle ignorieren und erst ab den nachfolgenden Fehlerstrom reagieren, dieses dann aber sehr flott in wenigen ms. Das Ganze dann noch zum bisherigen Preis und gleicher Baugröße.
Gruß Markus
interessanter wäre der ignorierte Bereich, den der RCD "hinten runterfallen" lassen würde.
Ideal wäre es ja der RCD würde eine komplette Vollwelle ignorieren und erst ab den nachfolgenden Fehlerstrom reagieren, dieses dann aber sehr flott in wenigen ms. Das Ganze dann noch zum bisherigen Preis und gleicher Baugröße.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Soweit ich es verstanden habe, sind das etwa 10 ms Verzögerung.
Hier im Beitrag hat der Typ F gute Werte Bild 43 mit 33 ms
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... P-A-11.pdf
Hier im Beitrag hat der Typ F gute Werte Bild 43 mit 33 ms
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... P-A-11.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Die Abschaltzeiten von einem RCD Typ B sind auch teilweiße unterirdisch.
Bei Ladestationen habe ich bei 1x gut und gerne 150ms.
Angeblich ist die Elektronik im RCD daran Schuld.
Bei Ladestationen habe ich bei 1x gut und gerne 150ms.
Angeblich ist die Elektronik im RCD daran Schuld.
- SPS
- Beiträge: 6029
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
150, liegen noch in der Norm für das TT System bei 1-fachem Prüfstrom
Bei meinem Typ F muss da schon auf den 2 oder 5-fachen Prüfstrom ausgewichen werden.
Dann ist es beim 5-fachen Prüfstrom 1ms unter dem Grenzwert
Bei meinem Typ F muss da schon auf den 2 oder 5-fachen Prüfstrom ausgewichen werden.
Dann ist es beim 5-fachen Prüfstrom 1ms unter dem Grenzwert
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 918
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Man gewöhnt sich so an die 30ms vom Typ A