RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Samstag 5. Februar 2022, 13:27
von SPS
Die max. Abschaltzeit bei 5 x Idn ist nach meinen Unterlagen 40 ms.
Ein neuer RCD Typ F, ohne Anlage am Schreibtisch geprüft, schafft gerade mal 39 ms
Ich finde das schon grenzwertig, da hier Messgerätefehler nicht mit Einfliesen.
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Samstag 5. Februar 2022, 14:16
von SPS
Hier noch mal mit 2-fachem Prüfstrom.
Das sieht besser aus. 83 ms bei einem Grenzwert von 150 ms
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Samstag 5. Februar 2022, 14:20
von E-Jens
Hallo,
das ist die eingebaute Kurzzeitverzögerung.
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Samstag 5. Februar 2022, 14:24
von SPS
Mit Kurzzeitverzögerung habe ich gerechnet jedoch deutlich bessere Werte erwartet
Im TT wäre die 2 Fachmessung mit 83 ms für mich noch sehr gut.
Bei 5-fach finde ich 39 ms schon sehr grenzwertig.
Ich hatte vor einiger Zeit einen Typ B der hatte bei 1* Idn um die 120 ms
Das hätte ich auch vom Typ F erwartet.
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2022, 19:18
von DBY656
Hallo zusammen,
interessanter wäre der ignorierte Bereich, den der RCD "hinten runterfallen" lassen würde.
Ideal wäre es ja der RCD würde eine komplette Vollwelle ignorieren und erst ab den nachfolgenden Fehlerstrom reagieren, dieses dann aber sehr flott in wenigen ms. Das Ganze dann noch zum bisherigen Preis und gleicher Baugröße.
Gruß Markus
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Sonntag 6. Februar 2022, 20:45
von SPS
Soweit ich es verstanden habe, sind das etwa 10 ms Verzögerung.
Hier im Beitrag hat der Typ F gute Werte Bild 43 mit 33 ms
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... P-A-11.pdf
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Montag 21. Februar 2022, 20:49
von tm90
Die Abschaltzeiten von einem RCD Typ B sind auch teilweiße unterirdisch.
Bei Ladestationen habe ich bei 1x gut und gerne 150ms.
Angeblich ist die Elektronik im RCD daran Schuld.
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Montag 21. Februar 2022, 21:10
von SPS
150, liegen noch in der Norm für das TT System bei 1-fachem Prüfstrom
Bei meinem Typ F muss da schon auf den 2 oder 5-fachen Prüfstrom ausgewichen werden.
Dann ist es beim 5-fachen Prüfstrom 1ms unter dem Grenzwert
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Montag 21. Februar 2022, 21:11
von E-Jens
Hallo,
das ist doch immer noch eine sehr gute Abschaltzeit.
Re: RCD Typ F Abschaltzeit
Verfasst: Montag 21. Februar 2022, 21:28
von tm90
Man gewöhnt sich so an die 30ms vom Typ A