von SPS » Samstag 8. Januar 2022, 19:12
Wenn wir abseits von Wohnungen einen Brandschutzschalter einsetzen, wäre ein RCD keine Pflicht für eine Beleuchtung.
Auch wenn Sinnvoll.
Du sagst es ja selber,
auch wenn sinnvoll AFDD sind derzeit nur in Endstromkreisen relevant einsetzbar.
Was ist dann "abseits von Wohnungen" ?
Aus Gründen des Brandschutzes und des Personenschutzes würde ich überwiegend den RCD dem AFDD vorziehen,
da entsprechend dem Entstehen der Fehlerlichtbögen diese entweder so klein sind, daß diese die Isolation der Adern in den Leitungen
nicht durchschlagen und allein verlöschen oder dann wenn diese Adernisolation und der Mantel beschädigt wird,
nur dann wird's brandgefährlich, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die Adernisolatio der anderen Adern beschädigt werden.
Der sogenannte serielle Lichtbogen geht somit bei Brandgefährlichkeit in einen L / PE oder N / PE Fehler über den der RCD bereits bei
30 mA oder 300 mA erkennt und abschaltet während der AFDD das erst ab 2 A macht. Bei Übergang zum Parallelen Fehler L / L oder L / N
fließen um 50 A im Fehlerlichtbogen laut Aussagen von ABB im Merkbüchlein. Die schaltet ein LS B 10 A oder B 13 A ebenfalls ausreichend
schnell ab.