Seite 2 von 2
Re: Dreiphasiger RCD, wie kann man den prüfen?
Verfasst: Freitag 31. Dezember 2021, 13:33
von ThomasR
Der ursprüngliche Installateur hat diesen Hinweis wohl nicht gelesen und der Einfachheit halber einen anderen L auf den N gelegt. Tatsächlich kann das jetzt bei Betätigung der Testtaste zu einer Beschädigung des internen Bypasswiderstandes kommen (400 Volt statt 230).
Wenn denn wirklich weit und breit kein N zu finden ist, müsste hier statt der Brücke ein weiterer Widerstand angebracht werden. Die Dimensionierung wurde ja schon weiter oben beschrieben.
Re: Dreiphasiger RCD, wie kann man den prüfen?
Verfasst: Samstag 1. Januar 2022, 10:07
von Olaf S-H
Strom hat geschrieben: ↑Donnerstag 30. Dezember 2021, 19:51
... da wurde die Hintergrundfarbe im Display komisch Rot-violett. ...
Moin Strom,
ich habe vorhin meine RCDs geprüft (Benning IT 120B). Dabei habe ich die Prüfspitzen nicht auf L/N sondern auf L/L gehalten. Das Display zeigte ein ? und die Messung konnte nicht gestartet werden.
Gruß Olaf
Re: Dreiphasiger RCD, wie kann man den prüfen?
Verfasst: Samstag 1. Januar 2022, 10:45
von Strom
Moin Moin Olaf,
ich habe das Problem an einen RCD-Lieferanten gesendet und eine Bestätigung über den Eingang der Frage erhalten.
Also denke ich, dass die Tage eine Rückmeldung kommen sollte.
Also ich hatte mit dem Gossen-Metrawatt eine Einzelmessung (L-PE?) starten können.
Mein Kollege hat von dem Display ein Bild gemacht.
Mal sehen, ob er es noch hat.
Ab dem 10.01.2022 werde ich ihn fragen können.
Dann melde ich mich gerne wieder.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert
Natürlich noch ein frohes neues Jahr 2022
Re: Dreiphasiger RCD, wie kann man den prüfen?
Verfasst: Donnerstag 13. Januar 2022, 15:05
von Strom
Hallo zusammen,
also hier ist klar dass der RCCB nur gemäß dem hier im Forum angezeigtem Schema angeschlossen werden darf.
Die Brücke von L auf N ist nicht zulässig.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Strom/Norbert