RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hallo und guten Tag,
wir haben versucht einen RCD ( nur dreiphasig angeschlossen) zu prüfen.
Ich meine Zugang L1,L2 und L3. Abgang L1,L2 und L3. Brücke von L2 Zugang nach N.
Angeschlossen ist ein Hochfrequenzgenerator.
Wir haben es mit dem neuen Metrel versucht aber da kamen wir nicht weiter.
Mit dem Gossen Messgerät konnten wir nur einmal die Auslösung mit der Rampenfunktion prüfen.
RCD Typ A.
Könnt ihr uns hier helfen.
Gerne erwarte ich eure Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Strom
wir haben versucht einen RCD ( nur dreiphasig angeschlossen) zu prüfen.
Ich meine Zugang L1,L2 und L3. Abgang L1,L2 und L3. Brücke von L2 Zugang nach N.
Angeschlossen ist ein Hochfrequenzgenerator.
Wir haben es mit dem neuen Metrel versucht aber da kamen wir nicht weiter.
Mit dem Gossen Messgerät konnten wir nur einmal die Auslösung mit der Rampenfunktion prüfen.
RCD Typ A.
Könnt ihr uns hier helfen.
Gerne erwarte ich eure Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert Strom
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
RCD Typ Hersteller? Link?
Nicht alle erlauben eine Brücke von einem Außenleiter auf den N.
Es könnte der Prüfwiderstand mit 400 V der Testtaste beschädigt werden.
Hochfrequenzgenerator.? Link Datenblatt? Angaben zum RCD Typ in der Anleitung? Möglicherweise Typ B nötig?
RCD mit abgeklemmten Hochfrequenzgenerator prüfbar?
Nicht alle erlauben eine Brücke von einem Außenleiter auf den N.
Es könnte der Prüfwiderstand mit 400 V der Testtaste beschädigt werden.
Hochfrequenzgenerator.? Link Datenblatt? Angaben zum RCD Typ in der Anleitung? Möglicherweise Typ B nötig?
RCD mit abgeklemmten Hochfrequenzgenerator prüfbar?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hallo,
ich habe das Combi G2
Dort wird beim Anschluss ohne N am RCD die blaue und grüne Ader vom Messgerät auf PE gelegt.
Hinweis nicht für Typ B
Welche Messgeräte hast du genau?
ich habe das Combi G2
Dort wird beim Anschluss ohne N am RCD die blaue und grüne Ader vom Messgerät auf PE gelegt.
Hinweis nicht für Typ B
Welche Messgeräte hast du genau?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hallo und guten Tag,
ich habe einmal das Metrel MI 3155 und das Mtech-Messgerät von Gossen-Metrawatt.
Ein Kollege meinte dass es bei dem Gossen-Metrawatt Gerät eine Funktion für RCD an HF zu messen gibt.
Wir sind noch im unklaren.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert/Strom
ich habe einmal das Metrel MI 3155 und das Mtech-Messgerät von Gossen-Metrawatt.
Ein Kollege meinte dass es bei dem Gossen-Metrawatt Gerät eine Funktion für RCD an HF zu messen gibt.
Wir sind noch im unklaren.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert/Strom
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hallo,
unter Hochfrequenzgenerator kann ich mir nichts vorstellen,
Erzeugt dieser eine Spannung, also am Eingang vom RCD? Oder ist das der Verbraucher am RCD Ausgang?
unter Hochfrequenzgenerator kann ich mir nichts vorstellen,
Erzeugt dieser eine Spannung, also am Eingang vom RCD? Oder ist das der Verbraucher am RCD Ausgang?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 183
- Registriert: Mittwoch 24. August 2016, 19:37
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hallo SPS,
hier ist am Ausgang vom RCD ein Generator angeschlossen der ein Spannung für spezielle Hochfrequenzgeräte produziert.
Aber ich denke dass man auch ohne den Generator in Betrieb zu nehmen den RCD testen Kann, denn es geht darum ob der RCD auslöst.
Natürlich ist es richtig wie es vorher schon erwähnt wird, dass ein RCD Typ B oder B+ hier erforderlich sein könnte ??
Aber wir haben mit eingeschaltetem Generator versucht den RCD zu prüfen. Das war fehlgeschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert/Strom
hier ist am Ausgang vom RCD ein Generator angeschlossen der ein Spannung für spezielle Hochfrequenzgeräte produziert.
Aber ich denke dass man auch ohne den Generator in Betrieb zu nehmen den RCD testen Kann, denn es geht darum ob der RCD auslöst.
Natürlich ist es richtig wie es vorher schon erwähnt wird, dass ein RCD Typ B oder B+ hier erforderlich sein könnte ??
Aber wir haben mit eingeschaltetem Generator versucht den RCD zu prüfen. Das war fehlgeschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Norbert/Strom
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Sorry Doppelpost
Zuletzt geändert von SPS am Donnerstag 2. Dezember 2021, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Dann wie geschrieben erst mal mit abgeklemmter Last oder ausgeschalteten Sicherung / LSS den RCD im Verteiler prüfen.
Da siehst du, ob das Messgerät das ohne N hinbekommt.
Beispiel mein VDE prüfer
PDF Seite 24
Da siehst du, ob das Messgerät das ohne N hinbekommt.
Beispiel mein VDE prüfer
https://ht-instruments.de/download/Bedi ... dition.pdfHT Instruments Combi G2 PDF Anleitung hat geschrieben:Der Test eines RCD-Schutzschalters führt zu dessen Auslösung.
Trennen Sie alle dem RCD-Schutzschalter nachgelagerten Verbraucher vom
Netz, denn diese könnten zusätzliche Fehlerströme erzeugen und damit die
Messergebnisse stark verfälschen machen.
PDF Seite 24
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hochfrequenzgeräte, über welche Frequenz reden wir?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?
Hallo Strom, hallo zusammen,
Die Brücke macht eigentlich keinen Sinn, je nach RCD - Typ kann dieser dadurch sogar Schaden nehmen. Da mach es noch eher Sinn, einen PE an den N-Eingang anzuklemmen.
Gruß Markus