Seite 1 von 3

RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2021, 19:50
von Strom
Hallo und guten Tag,

wir haben versucht einen RCD ( nur dreiphasig angeschlossen) zu prüfen.
Ich meine Zugang L1,L2 und L3. Abgang L1,L2 und L3. Brücke von L2 Zugang nach N.
Angeschlossen ist ein Hochfrequenzgenerator.

Wir haben es mit dem neuen Metrel versucht aber da kamen wir nicht weiter.
Mit dem Gossen Messgerät konnten wir nur einmal die Auslösung mit der Rampenfunktion prüfen.
RCD Typ A.

Könnt ihr uns hier helfen.

Gerne erwarte ich eure Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Strom

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2021, 20:08
von SPS
RCD Typ Hersteller? Link?
Nicht alle erlauben eine Brücke von einem Außenleiter auf den N.
Es könnte der Prüfwiderstand mit 400 V der Testtaste beschädigt werden.

Hochfrequenzgenerator.? Link Datenblatt? Angaben zum RCD Typ in der Anleitung? Möglicherweise Typ B nötig?
RCD mit abgeklemmten Hochfrequenzgenerator prüfbar?

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Mittwoch 1. Dezember 2021, 20:20
von SPS
Hallo,
ich habe das Combi G2
Dort wird beim Anschluss ohne N am RCD die blaue und grüne Ader vom Messgerät auf PE gelegt.
Hinweis nicht für Typ B

Welche Messgeräte hast du genau?

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 15:33
von Strom
Hallo und guten Tag,

ich habe einmal das Metrel MI 3155 und das Mtech-Messgerät von Gossen-Metrawatt.
Ein Kollege meinte dass es bei dem Gossen-Metrawatt Gerät eine Funktion für RCD an HF zu messen gibt.
Wir sind noch im unklaren.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert/Strom

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 16:26
von SPS
Hallo,
unter Hochfrequenzgenerator kann ich mir nichts vorstellen,
Erzeugt dieser eine Spannung, also am Eingang vom RCD? Oder ist das der Verbraucher am RCD Ausgang?

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 16:45
von Strom
Hallo SPS,

hier ist am Ausgang vom RCD ein Generator angeschlossen der ein Spannung für spezielle Hochfrequenzgeräte produziert.

Aber ich denke dass man auch ohne den Generator in Betrieb zu nehmen den RCD testen Kann, denn es geht darum ob der RCD auslöst.
Natürlich ist es richtig wie es vorher schon erwähnt wird, dass ein RCD Typ B oder B+ hier erforderlich sein könnte ??
Aber wir haben mit eingeschaltetem Generator versucht den RCD zu prüfen. Das war fehlgeschlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Norbert/Strom

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 16:58
von SPS
Sorry Doppelpost

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 17:06
von SPS
Dann wie geschrieben erst mal mit abgeklemmter Last oder ausgeschalteten Sicherung / LSS den RCD im Verteiler prüfen.

Da siehst du, ob das Messgerät das ohne N hinbekommt.

Beispiel mein VDE prüfer
HT Instruments Combi G2 PDF Anleitung hat geschrieben:Der Test eines RCD-Schutzschalters führt zu dessen Auslösung.
Trennen Sie alle dem RCD-Schutzschalter nachgelagerten Verbraucher vom
Netz, denn diese könnten zusätzliche Fehlerströme erzeugen und damit die
Messergebnisse stark verfälschen machen.
https://ht-instruments.de/download/Bedi ... dition.pdf
PDF Seite 24

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 17:08
von SPS
Hochfrequenzgeräte, über welche Frequenz reden wir?

Re: RCD nur dreiphasig mit HF prüfen wie?

Verfasst: Donnerstag 2. Dezember 2021, 19:03
von DBY656
Strom hat geschrieben: Mittwoch 1. Dezember 2021, 19:50 .... Brücke von L2 Zugang nach N ....
Hallo Strom, hallo zusammen,

Die Brücke macht eigentlich keinen Sinn, je nach RCD - Typ kann dieser dadurch sogar Schaden nehmen. Da mach es noch eher Sinn, einen PE an den N-Eingang anzuklemmen.

Gruß Markus