DBY656 hat geschrieben: ↑02 Dez 2021 19:03
Die Brücke macht eigentlich keinen Sinn, je nach RCD - Typ kann dieser dadurch sogar Schaden nehmen. Da mach es noch eher Sinn, einen PE an den N-Eingang anzuklemmen.
In der Antwort liegt die eigentliche Lösung.
Anstelle die Meßleitung auf dem N anschließen zu wollen, muß diese ebenfalls auf den PE gelegt werden.
Mache ich hin und wieder ein N für Zangenklemmen wegen der vielen Isolation nicht verfügbar ist und wenn dann für den N die dritte Hand gebraucht werden würde, die ich leider nicht habe und erste Hand zum Bedienen und zweite zur Eigensicherung (z.B. Festhalten) benötigt werden.
Der Fehlerstrom, Differenzstrom kommt dann zu stande, wenn er von der Phase zum PE fließt.
Der N wird für das Meßgerät eigentlich nur benötigt, um wenn erforderlich den Ra zu messen und die Vollständigkeit und Korrektheit aller anliegenden
Spannungen zu testen und die interne Vormessung.
Die elektrische Funktion des RCD ohne anliegende Spannung läßt sich auch mit einer Durchgangsmessung 200 mA testen.
Da nach VDE 0105 -100 : 2017 - 06 bzw. nachfolgende aus 2000 RCD mit 5 x idn geprüft werden sollen, wenn technisch möglich,
hat man bei 200 mA "nur" eine Abweichung von 20 % bzw. 30 % je nach Bezugspunkt (Meßstrom oder Sollstrom nach VDE 0105 -100),
geht auch für Reserve RCD in Verteilungen.