Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
ich habe mir die Trommel mit 100 m H07RN-F 2,5 mm² gebaut. Funktioniert wunderbar.
Danke für die Materialliste
ich habe mir die Trommel mit 100 m H07RN-F 2,5 mm² gebaut. Funktioniert wunderbar.
Danke für die Materialliste
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo E-Jens, danke für die Rückmeldung.
100 m 2,5 mm2 auf diese von mir verlinkte Trommel? Brennenstuhl 1130710 1 St. Schwarz Schlauchtrommel leer.
Nicht gedacht, das soviel auf die Trommel geht.
100 m 2,5 mm2 auf diese von mir verlinkte Trommel? Brennenstuhl 1130710 1 St. Schwarz Schlauchtrommel leer.
Nicht gedacht, das soviel auf die Trommel geht.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo SPS,
beim normalen Aufwickeln, (wie auf der Baustelle üblich) wird es mit den Fingern am Haltegriff eng. Aber es rutscht nichts von der Trommel.
beim normalen Aufwickeln, (wie auf der Baustelle üblich) wird es mit den Fingern am Haltegriff eng. Aber es rutscht nichts von der Trommel.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
also haben sich alle hier für Gummikabel entschieden.
Was ist mit H07BQ eigentlich doch noch robuster. Als 2 x 1.50 mm²dann doppelt klemmen ergibt dann ca. 3mm².
Liegt das nur am Preis? ab 50 Meter: 1,54 € der Meter bei Voelkner.
https://www.voelkner.de/products/764463 ... d5d643cb62
Als 100 m 133,26 €
https://www.voelkner.de/products/119948 ... 50mm%C2%B2
also haben sich alle hier für Gummikabel entschieden.
Was ist mit H07BQ eigentlich doch noch robuster. Als 2 x 1.50 mm²dann doppelt klemmen ergibt dann ca. 3mm².
Liegt das nur am Preis? ab 50 Meter: 1,54 € der Meter bei Voelkner.
https://www.voelkner.de/products/764463 ... d5d643cb62
Als 100 m 133,26 €
https://www.voelkner.de/products/119948 ... 50mm%C2%B2
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
ich hätte gerne 1x2,5mm² H07BQ-F gehabt. Alleine wegen der auffälligen Farbe. Das war aber bei meinen Lieferanten nur mit langer Lieferzeit lieferbar.
ich hätte gerne 1x2,5mm² H07BQ-F gehabt. Alleine wegen der auffälligen Farbe. Das war aber bei meinen Lieferanten nur mit langer Lieferzeit lieferbar.
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
ich habe H07BQ-F als 1*2,5 überhaupt nicht gefunden.
Als 2*1,5 mm² wäre doch der Querschnitt auch über 2,5 mm². Etwas umständlicher Anschluss an der Buchse, lösbar.
Vorteil ist das auch mal ein paar Meter für eine SK2 Bohrmaschine ... abgeschnitten werden kann.
Besonders als zweite Verwendung, wenn die Leitung doch mal beschädigt ist.
PS. Die Trommel gibt es heute für 8 ,54 € ich habe fast 11 Euro gezahlt.
ich habe H07BQ-F als 1*2,5 überhaupt nicht gefunden.
Als 2*1,5 mm² wäre doch der Querschnitt auch über 2,5 mm². Etwas umständlicher Anschluss an der Buchse, lösbar.
Vorteil ist das auch mal ein paar Meter für eine SK2 Bohrmaschine ... abgeschnitten werden kann.
Besonders als zweite Verwendung, wenn die Leitung doch mal beschädigt ist.
PS. Die Trommel gibt es heute für 8 ,54 € ich habe fast 11 Euro gezahlt.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Wäre nicht auch PV Leitung eine Option? Gibt es auch in Rot und ab 4mm2. Ist extrem robust und „Massenware“. Leider etwas steif im Handling.
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Ob diese PV Leitung Trommelbar ist?
Ich finde 4mm2 schon sehr unhandlich zum Messen in der Anlage.
Ich denke H07RN-F 1 × 2,5 mm², ist ein guter Kompromiss von Preis, Leistung und Handhabung.
Besonders, da die Messleitungen für diese Anwendung bei vielen Herstellern ≤ 1 mm² sind.
Ich finde 4mm2 schon sehr unhandlich zum Messen in der Anlage.
Ich denke H07RN-F 1 × 2,5 mm², ist ein guter Kompromiss von Preis, Leistung und Handhabung.
Besonders, da die Messleitungen für diese Anwendung bei vielen Herstellern ≤ 1 mm² sind.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7750
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Hallo,
es gibt noch eine Möglichkeit:
Eine Wurst-Trommel beschaffen.
. .
Kostet 3,- EUR.
(Man muss allerdings noch für 13,- EUR die aufgewickelte Wurst aufessen.
Nach meiner Überschlagsrechnung passen etwa 15 Meter H07RN-F 1G1,5
auf die 10cm Trommel drauf. Bei LifY entsprechend mehr.
Dann noch eine Kurbel anschrauben, fertig ist der Kleinroller
für Messleitungen.
Das Volumen in einem Kfz ist ja begrenzt.
Daher werde ich den Mini-Leitungsroller mal ausprobieren.
Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe,
finde ich das Aufwickeln von Messleitungen auf Wäschleinenhalter
unpraktisch.
...
es gibt noch eine Möglichkeit:
Eine Wurst-Trommel beschaffen.
. .
Kostet 3,- EUR.
(Man muss allerdings noch für 13,- EUR die aufgewickelte Wurst aufessen.
Nach meiner Überschlagsrechnung passen etwa 15 Meter H07RN-F 1G1,5
auf die 10cm Trommel drauf. Bei LifY entsprechend mehr.
Dann noch eine Kurbel anschrauben, fertig ist der Kleinroller
für Messleitungen.
Das Volumen in einem Kfz ist ja begrenzt.
Daher werde ich den Mini-Leitungsroller mal ausprobieren.
Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe,
finde ich das Aufwickeln von Messleitungen auf Wäschleinenhalter
unpraktisch.
...
- SPS
- Beiträge: 6026
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Selbstbau Trommel mit Leitung für Erdungs und Schutzleitermessung
Danke für das Bild,
LifY kann ich mir vorstellen. Da passen sicher einige Meter drauf.
15 m Messleitung wären mir zu wenig.
Für die R-Low Messung halte ich 30 -50 m für sinnvoll.
Ich habe zuerst eine fertige Trommel von Cliff mit doppelt isolierter Messleitung verwendet. Schön klein und handlich.
Allerdings nichts für den Rohbau, wenn mit Schuhe, Schubkarren, Türen … die Leitung drangsaliert wird.
Deshalb hatte ich die H07RN-F Lösung hier vorgeschlagen.
Ps. Wie schmeckt die Wurst? Und wo gibt es die?
Edit
Google findet einige Quellen
https://wurst-baron.com/snack-wurst-auf ... eter-240-g
https://www.amazon.de/WURSTBARON%C2%AE- ... 91016&th=1
LifY kann ich mir vorstellen. Da passen sicher einige Meter drauf.
15 m Messleitung wären mir zu wenig.
Für die R-Low Messung halte ich 30 -50 m für sinnvoll.
Ich habe zuerst eine fertige Trommel von Cliff mit doppelt isolierter Messleitung verwendet. Schön klein und handlich.
Allerdings nichts für den Rohbau, wenn mit Schuhe, Schubkarren, Türen … die Leitung drangsaliert wird.
Deshalb hatte ich die H07RN-F Lösung hier vorgeschlagen.
Ps. Wie schmeckt die Wurst? Und wo gibt es die?
Edit
Google findet einige Quellen
https://wurst-baron.com/snack-wurst-auf ... eter-240-g
https://www.amazon.de/WURSTBARON%C2%AE- ... 91016&th=1
Mit freundlichem Gruß sps