RCD-Plicht erst nach 2007???

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6028
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: RCD-Plicht erst nach 2007???

Beitrag von SPS »

Strom hat geschrieben: Sonntag 17. Oktober 2021, 15:25
Nun hatte ich bei Typ A einen mit 39 mA Auslösestrom und das Metrel-Messgerät hat seinen grünen Hacken
für bestanden gegeben. ( Gerät mit der Mebedo-Software ) Also genau an der Grenze. Ist das so richtig ?? ( Faktor 1,3)
Faktor 1,4
Also 42 mA bei einem Typ A 30 mA noch OK. Natürlich nur bei Messung mit Pulsstrom
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten