Hallo zusammen,
was kann die Einstellung von DD beim RCD Test bedeuten?
Ist bei meinem Gerät auch nur bei 6 mA einstellbar.
Es könnte etwas mit Ladung von KFZ zu tun haben.
Da war das Firmware Update schneller als das Handbuch.
Was bedeutet DD einstellung beim RCD Test
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Was bedeutet DD einstellung beim RCD Test
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6028
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Was bedeutet DD einstellung beim RCD Test
https://www.doepke.de/de/news/elektromo ... iec-62955/RDC-DD (Residual Direct Current – Detecting Device)
Kann das sowas sein?
https://www.e-mobileo.de/iec-62955-was- ... -bedeutet/RDC-DD Residual Direct Current – Dedecting Device, Fehlergleichstrom-Nachweiseinrichtung
Ein Auslösetest mit einem Typ A zeigt >10.000 ms an
Sind das die zulässigen 10 Sekunden für die Abschaltung?
Also wäre das zum Beispiel ein Test für RCD Ausführung EV
Mit freundlichem Gruß sps