Seite 2 von 2
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Sonntag 7. November 2021, 22:54
von SPS
Jetzt sind die Anleitungen auf Deutsch beim Hersteller vorhanden
https://www.ht-instruments.com/de-de/pr ... ad/manual/
https://www.ht-instruments.com/de-de/pr ... ad/manual/
Abschnitt "Akzeptierte Werte" ist interessant.
HT INSTRUMENTS hat geschrieben:Im Allgemeinen wird der Test für Werte um wenigen Ohm für
bestanden gehalten.
Die 10 A Messung ist für die Anlagenprüfung mit einem Extra Gerät (>1000 Euro) für mich nicht mehr interessant.
Auch zu unhandlich beim Ortswechsel.
Sehr schön finde, ich die Messung R-PE mit 200 mA bei bis zu 5 Ohm
Mein G2 Gerät kann nur bis 2 Ohm ...
Da ist bei langen Leitungen schnell Schluss. Der Widerstand der Messleitung geht mit in die Rechnung ein.
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Montag 8. November 2021, 07:32
von Elt-Onkel
Hallo,
Kosten:
Combi521: 1'541,- Eur
Combi519: 1'303,- Eur
EasyTest: 893,- Eur
Dagegen:
Benning IT115: 774,- Eur
...
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Montag 8. November 2021, 07:51
von SPS
Hallo,
ja, das Benning ist schon mal für unter 700 Euro zu bekommen. Habe, ich schon öfter empfohlen.
Erdungsmessung enthalten! Dafür keine Software und Schaltbarer Prüfsitze ...
Das HT gibt es im Set mit Koffer, Schaltbarer Prüfsitze, Software, Akkus .... günstiger als das Einzelgerät (827 ,05 €)
https://www.voelkner.de/products/512653 ... f728e09978
Die Geräte 519 und 521 können RCD Typ B, das kann das Benning 115 nicht. Also nicht vergleichbar.
Da kommt es genau auf die Anwendung an. Was ist wichtig?
Grafikdisplay bei den HT Geräten mach Freude ...
Wenn die Erdungsmessung wichtig ist, dann ist das Benning ein Preis Tipp
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Montag 8. November 2021, 09:02
von IH-Elektriker
SPS hat geschrieben: ↑Sonntag 7. November 2021, 22:54
Die 10 A Messung ist für die Anlagenprüfung mit einem Extra Gerät (>1000 Euro) für mich nicht mehr interessant.
Auch zu unhandlich beim Ortswechsel.
Maschinen und Anlagen nach EN60204-1 dürfen nach Norm mit einem Prüfstrom zwischen 200mA und 10A geprüft werden. Insofern reicht also ein Gerät mit einem Prüfstrom von 200mA völlig aus, es muss nicht unbedingt ein Gerät mit 10A sein um ab und an mal eine Maschine zu prüfen.
Ich persönlich würde zwischenzeitlich immer Geräte mit Akkubetrieb bevorzugen, erleichtert die Sache ungemein wenn man kein schweres Gerät mitschleppen (und vor allem immer eine 230V-Steckdose suchen bzw. haben) muss....
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Montag 8. November 2021, 11:44
von Elt-Onkel
Hallo,
die nachfolgende Grafik zu den jetzt zwei erzeugten Kabeltrommeln wollte ich noch mitliefern.
.
.
Die durchgekreutzten Hausanschlußsicherungen sind exemplarisch.
Natürlich reicht es auch, den SLS auszuschalten.
...
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Montag 8. November 2021, 21:28
von SPS
IH-Elektriker hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 09:02
Maschinen und Anlagen nach EN60204-1 dürfen nach Norm mit einem Prüfstrom zwischen 200mA und 10A geprüft werden. Insofern reicht also ein Gerät mit einem Prüfstrom von 200mA völlig aus, es muss nicht unbedingt ein Gerät mit 10A sein um ab und an mal eine Maschine zu prüfen.
Bei Steckdosen komme ich so eben noch mit 200 mA klar.
Bei Leuchten habe ich mit dem Übergangswiderstand oft Probleme mit 200 mA.
2 oder 5 A wären schön.
Prüfst du auf < 1Ohm oder nach Länge, Querschnitt ...?
Re: Neues Messgerät Schutzleiterwiderstand mit 10 A
Verfasst: Dienstag 9. November 2021, 16:48
von IH-Elektriker
SPS hat geschrieben: ↑Montag 8. November 2021, 21:28
Prüfst du auf < 1Ohm oder nach Länge, Querschnitt ...?
Ich selbst prüfe im Normalfall gar nicht, ich lasse normalerweise prüfen....
Im Prinzip haben wir bei Maschinen keine fixen Grenzwerte, es wird nur abgeprüft ob der Messwert im Bereich des erwarteten Wertes liegt welcher sich aus der grob geschätzten Länge und Querschnitt ergibt.