Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
- mikmik
- Null-Leiter
- Beiträge: 273
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
- Wohnort: Offenbach am Main
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Da kann ich auch noch was zu beitragen: Büroetage, jeweils ca. 1.000 qm, Gebäude zuvor von einem Großkonzern benutzt, und zwar in Form eines einzigen riesigen Großraumbüros. Danach Neuvermietung über sieben Jahre Laufzeit und Nutzung durch mittelständische Firma, die Großraumbüros werden Gott sei Dank aufgelöst und über Rigips-Trockenbauwände Zweier- bis Dreier-Büros eingerichtet. Das ständige Kommen und Gehen der Mieter (teils Start-ups mit großen Plänen, aber beschränkter Hoffnung mit nur 1 Jahr Mietdauer oder noch weniger, jedemal Layoutänderungen) erlaubt seitens des Eigentümers nach alledem keine dauerhaften baulichen Änderungen, die "an die Substanz gehen".
Die ganze Etage ist mit Bodentanks gepflastert, die sind bei einer Nachnutzung nicht immer da, wo man sie gerne hätte, dazu drei Beispiele:
Linoleum überm Bodentank, aufgrund des neuen Layouts handelt es sich um einen, im brandschutztechnischen Sinne, notwendigen Flur. Wäre der Bodentank ausgeschnitten gewesen (siehe nächstes Foto), könnte man gut darüber stolpern.
Ausgeschnittener Bodentank, außerhalb von Flut- und Rettungswegen kein Problem.
Küchenzeile auf Bodentank
Die ganze Etage ist mit Bodentanks gepflastert, die sind bei einer Nachnutzung nicht immer da, wo man sie gerne hätte, dazu drei Beispiele:
Linoleum überm Bodentank, aufgrund des neuen Layouts handelt es sich um einen, im brandschutztechnischen Sinne, notwendigen Flur. Wäre der Bodentank ausgeschnitten gewesen (siehe nächstes Foto), könnte man gut darüber stolpern.
Ausgeschnittener Bodentank, außerhalb von Flut- und Rettungswegen kein Problem.
Küchenzeile auf Bodentank
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1512
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Gibt es eigentlich irgendwo eine Festlegung/Norm gegen eine vollständige Elektroversorgung aus der abgehängten Decke?
Wir haben das in unseren Großraumbüros an mehreren Stellen machen müssen um keine Stolperfallen zu erzeugen. Da die Zuleitungen sowieso alle aus der Decke an den Pfeilern hinunter in den Fußboden kommen war das kein Problem.
Mit genügend Odenwaldplatten in Reserve würde ich das immer wieder so machen.
Wir haben das in unseren Großraumbüros an mehreren Stellen machen müssen um keine Stolperfallen zu erzeugen. Da die Zuleitungen sowieso alle aus der Decke an den Pfeilern hinunter in den Fußboden kommen war das kein Problem.
Mit genügend Odenwaldplatten in Reserve würde ich das immer wieder so machen.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Nein, eine Norm GEGEN Versorgung aus der Decke gibt es nicht.
Wohl aber Architekten, die gegen Odenwald-Decken sind.... Die (Architekten) sind beim Bauherren manchmal sogar über den Normen stehend....
Wohl aber Architekten, die gegen Odenwald-Decken sind.... Die (Architekten) sind beim Bauherren manchmal sogar über den Normen stehend....
Zuletzt geändert von Wulff am Donnerstag 5. August 2021, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
- mikmik
- Null-Leiter
- Beiträge: 273
- Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
- Wohnort: Offenbach am Main
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Wir haben eine Kühldecke, weil der Architekt das toll fand. Damit ist er ziemlich alleine - man darf kein einziges Loch in die Decke bohren, die Kühldecke lässt sich nicht raumweise, sondern nur Etagenweise ein- und ausschalten und schon gar nicht regulieren - außer über die Fenster und genauso wird das auch praktiziert. Ach ja, die Klimatechnik ist von der Betriebsführung auch nicht so ohne und regelmäßig defekt.
Kurzum: So Klimageschichten sprechen dagegen, auch scheinen Bodentanks inkl. LAN nebst geschalteten Steckdosen und USV-Steckdosen bei Architekten und Elektroplanern hoch im Kurs zu stehen. Die Beleuchtung der einzelnen Räume erfolgt dann mit diesen "Straßenlaternen" also Stehleuchten.
Kurzum: So Klimageschichten sprechen dagegen, auch scheinen Bodentanks inkl. LAN nebst geschalteten Steckdosen und USV-Steckdosen bei Architekten und Elektroplanern hoch im Kurs zu stehen. Die Beleuchtung der einzelnen Räume erfolgt dann mit diesen "Straßenlaternen" also Stehleuchten.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Und wenn irgendein schlauer Kollege die einzige Stehleuchte welche über den Lichtschalter neben der Tür geschaltet wird dann auch noch an der Leuchte selbst ausschaltet (ist ja jetzt hell genug!) dann hat der Kollege der das nächste Mal bei Dunkelheit das Büro betritt die Ehre im dunklen bis zur ersten erreichbaren Leuchte stolpern zu müssen.....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
in VDE 0100 --100 : 2009 - 06
34 Instandhaltbarkeit
(Anlagen so errichten, daß)
- die regelmäßige Besichtigung, Prüfung, Wartung und Instandsetzung, die wahrscheinlich
während der Lebensdauer der Anlage notwendig sind bequem und sicher ausgeführt werden
können.
ist im neuen Entwurf 2021/09 weiter enthalten
8 Instandhaltbarkeit
Eine Beurteilung muss durchgeführt werden, mit welcher Häufigkeit und Qualität eine Instandhaltung der
Anlage während ihrer vorgesehenen Lebensdauer sinnvoll erwartet werden kann. Das Ergebnis der
Bewertung muss die Anwendung aller Anforderungen aus der Normenreihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
berücksichtigen, so dass:
– die regelmäßigen Besichtigungen, Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen, die wahrscheinlich
während der Lebensdauer der Anlage notwendig sind, bequem und sicher ausgeführt werden können,
und …
34 Instandhaltbarkeit
(Anlagen so errichten, daß)
- die regelmäßige Besichtigung, Prüfung, Wartung und Instandsetzung, die wahrscheinlich
während der Lebensdauer der Anlage notwendig sind bequem und sicher ausgeführt werden
können.
ist im neuen Entwurf 2021/09 weiter enthalten
8 Instandhaltbarkeit
Eine Beurteilung muss durchgeführt werden, mit welcher Häufigkeit und Qualität eine Instandhaltung der
Anlage während ihrer vorgesehenen Lebensdauer sinnvoll erwartet werden kann. Das Ergebnis der
Bewertung muss die Anwendung aller Anforderungen aus der Normenreihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
berücksichtigen, so dass:
– die regelmäßigen Besichtigungen, Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen, die wahrscheinlich
während der Lebensdauer der Anlage notwendig sind, bequem und sicher ausgeführt werden können,
und …
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Eine Schätzfrage:
Wieviel Prozent der aktiv genutzten Schukosteckdosen in Deutschland wurden in den letzten 10 Jahren mindestens einmal normgerecht geprüft?
Wieviel Prozent der aktiv genutzten Schukosteckdosen in Deutschland wurden in den letzten 10 Jahren mindestens einmal normgerecht geprüft?
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung
Soviele Nullen hinter dem Komma habe ich nicht auf der Tastatur....