Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Benutzeravatar
mikmik
Null-Leiter
Beiträge: 273
Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
Wohnort: Offenbach am Main

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von mikmik »

Da kann ich auch noch was zu beitragen: Büroetage, jeweils ca. 1.000 qm, Gebäude zuvor von einem Großkonzern benutzt, und zwar in Form eines einzigen riesigen Großraumbüros. Danach Neuvermietung über sieben Jahre Laufzeit und Nutzung durch mittelständische Firma, die Großraumbüros werden Gott sei Dank aufgelöst und über Rigips-Trockenbauwände Zweier- bis Dreier-Büros eingerichtet. Das ständige Kommen und Gehen der Mieter (teils Start-ups mit großen Plänen, aber beschränkter Hoffnung mit nur 1 Jahr Mietdauer oder noch weniger, jedemal Layoutänderungen) erlaubt seitens des Eigentümers nach alledem keine dauerhaften baulichen Änderungen, die "an die Substanz gehen".

Die ganze Etage ist mit Bodentanks gepflastert, die sind bei einer Nachnutzung nicht immer da, wo man sie gerne hätte, dazu drei Beispiele:

Bodentank_Flur.jpg
Linoleum überm Bodentank, aufgrund des neuen Layouts handelt es sich um einen, im brandschutztechnischen Sinne, notwendigen Flur. Wäre der Bodentank ausgeschnitten gewesen (siehe nächstes Foto), könnte man gut darüber stolpern.

Bodentank_Raum.jpg
Ausgeschnittener Bodentank, außerhalb von Flut- und Rettungswegen kein Problem.

Bodentank_Kueche.jpg
Küchenzeile auf Bodentank
ThomasR
Null-Leiter
Beiträge: 1510
Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
Wohnort: Nideggen
Kontaktdaten:

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von ThomasR »

Gibt es eigentlich irgendwo eine Festlegung/Norm gegen eine vollständige Elektroversorgung aus der abgehängten Decke?
Wir haben das in unseren Großraumbüros an mehreren Stellen machen müssen um keine Stolperfallen zu erzeugen. Da die Zuleitungen sowieso alle aus der Decke an den Pfeilern hinunter in den Fußboden kommen war das kein Problem.
Mit genügend Odenwaldplatten in Reserve würde ich das immer wieder so machen.
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 984
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von Wulff »

Nein, eine Norm GEGEN Versorgung aus der Decke gibt es nicht.


Wohl aber Architekten, die gegen Odenwald-Decken sind.... Die (Architekten) sind beim Bauherren manchmal sogar über den Normen stehend.... mm:1
Zuletzt geändert von Wulff am Donnerstag 5. August 2021, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
mikmik
Null-Leiter
Beiträge: 273
Registriert: Samstag 18. Februar 2006, 23:08
Wohnort: Offenbach am Main

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von mikmik »

Wir haben eine Kühldecke, weil der Architekt das toll fand. Damit ist er ziemlich alleine - man darf kein einziges Loch in die Decke bohren, die Kühldecke lässt sich nicht raumweise, sondern nur Etagenweise ein- und ausschalten und schon gar nicht regulieren - außer über die Fenster und genauso wird das auch praktiziert. Ach ja, die Klimatechnik ist von der Betriebsführung auch nicht so ohne und regelmäßig defekt.

Kurzum: So Klimageschichten sprechen dagegen, auch scheinen Bodentanks inkl. LAN nebst geschalteten Steckdosen und USV-Steckdosen bei Architekten und Elektroplanern hoch im Kurs zu stehen. Die Beleuchtung der einzelnen Räume erfolgt dann mit diesen "Straßenlaternen" also Stehleuchten.
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1840
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von IH-Elektriker »

mikmik hat geschrieben: Donnerstag 5. August 2021, 12:51 Die Beleuchtung der einzelnen Räume erfolgt dann mit diesen "Straßenlaternen" also Stehleuchten.
Und wenn irgendein schlauer Kollege die einzige Stehleuchte welche über den Lichtschalter neben der Tür geschaltet wird dann auch noch an der Leuchte selbst ausschaltet (ist ja jetzt hell genug!) dann hat der Kollege der das nächste Mal bei Dunkelheit das Büro betritt die Ehre im dunklen bis zur ersten erreichbaren Leuchte stolpern zu müssen.....
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von Funker »

in VDE 0100 --100 : 2009 - 06

34 Instandhaltbarkeit
(Anlagen so errichten, daß)

- die regelmäßige Besichtigung, Prüfung, Wartung und Instandsetzung, die wahrscheinlich
während der Lebensdauer der Anlage notwendig sind bequem und sicher ausgeführt werden
können.

ist im neuen Entwurf 2021/09 weiter enthalten

8 Instandhaltbarkeit
Eine Beurteilung muss durchgeführt werden, mit welcher Häufigkeit und Qualität eine Instandhaltung der
Anlage während ihrer vorgesehenen Lebensdauer sinnvoll erwartet werden kann. Das Ergebnis der
Bewertung muss die Anwendung aller Anforderungen aus der Normenreihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
berücksichtigen, so dass:
– die regelmäßigen Besichtigungen, Prüfungen, Wartungen und Instandsetzungen, die wahrscheinlich
während der Lebensdauer der Anlage notwendig sind, bequem und sicher ausgeführt werden können,
und …
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von DBY656 »

Eine Schätzfrage:

Wieviel Prozent der aktiv genutzten Schukosteckdosen in Deutschland wurden in den letzten 10 Jahren mindestens einmal normgerecht geprüft?
Benutzeravatar
Wulff
Null-Leiter
Beiträge: 984
Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34

Re: Zugänglichkeit von Steckdosen bei VDE Prüfung

Beitrag von Wulff »

Soviele Nullen hinter dem Komma habe ich nicht auf der Tastatur....
Antworten