RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Samstag 10. Juli 2021, 17:01
von SPS
Hallo zusammen,
ich habe eine RCD Typ B Umfangreich geprüft.
Auslösestromart A und AC sind unauffällig.

Bei der Prüfung Auslösestromart B mit 180° Rampe habe ich unterschiedliche Ergebnisse
Deshalb mehrere Prüfungen hintereinander durchgeführt.
Von 1 ms bis gestern einmal durchgefallen > 300 ms war alles dabei.
In der Regel zwischen 100 und 200 ms

1 ms kann wohl kaum möglich sein.
Kann der Grund die schnelle mehrfach Prüfungen hintereinander sein?
Ist eine pause für xx min zu machen. Bei Typ Selektiv gibt es sowas ....
Ashampoo_Snap_Samstag, 10. Juli 2021_16h59m53s_001_RCD Typ B 1mA.pdf und 1 weitere Seite - Pers�nlich � Microsoft Edge.jpg

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Sonntag 11. Juli 2021, 18:12
von DBY656
Hallo SPS,

dein Problem mit der RCD - Testreihe scheint nicht leicht zu beantworten sein.

Zu der Auslösung mit 1ms:
Die Prüfung erfolgte wie angegeben im Rampen-Modus. Die Auslösung wurde nicht durch den angegebenen Strom von 30mA erzeugt, sondern durch den niedrigeren Rampen-Pegel davor. Bei der DC - Fehlerstromerkennung dauert es bekanntlich länger mit der Auslösung und hat sich in diesem Fall mit dem Start der nächsten Rampe überschnitten.

Zur Nicht-Auslösung:
Bei meiner Antwort stütze ich mich auf die Dokumentationen von RCD's der Marke Doepke. Viele Produkte dieses Herstellers verfügen über Melde-LED's für die Gleichstromerkennung. Siehe https://www.doepke.de/uploads/tx_doepke ... web_ml.pdf.
Deine von dir angemerkte schnelle Prüf-Folge könnte in der Tat die Ursache sein. Die Gleichstromerkennung benötigt eine Anlaufzeit, die hier nicht erfüllt war, oder andere Umstände haben zu einem Fehler bzw. Deaktivierung der DC-Stromerkennung geführt. Eine Status LED kann viel Wert sein!

Gruß Markus

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Sonntag 11. Juli 2021, 21:16
von SPS
dank1 Markus,

Ja, da sind auch LED an dem RCD.
Habe nur geschaut das das Grün leuchtet …
Ob ich bei der Nichtauslösung darauf geachtet habe?

Also wird das an der wiederholten schnellen Messung liegen.

Die meisten Messungen waren im Zulässigen Bereich, wenn auch mit deutlichen Unterschieden.
Ich denke, es ergibt keinen Sinn, den RCD mit endlosen Tests zu Stressen.

Ich hatte nur wiederholbare Ergebnisse erwartet und nicht mehr als 100 mA unterschied zwischen 2 Messungen.

Wie Lang sollte die Zeit zwischen 2 Messungen sein?
60 Sekunden wird bei einem alten Gerät sowie bei meinem neuen Combi G2 für Selektive RCD angegeben.
Kann das in die Richtung gehen?

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Montag 12. Juli 2021, 11:33
von DBY656
Die von mir verlinkte Doku von Doepke zeigt einen RCD vom Typ A mit Selbsttest, bei den B - Typen fällt die Doku allzu mager aus.
Da der A-Typ für maximal 30 Schaltungen pro Stunde ausgelegt ist, vermutilich liegt das an der Belastbarkeit der Hauptkontakte, dürfte das bei den B-Typen gleich sein. Eine Angabe über die Anlaufzeit der Gleichstromerkennung konnte ich nicht finden. Diese wird vermutlich vom RCD selbst und der aktuellen Spannungen/Ströme nach den Einschalten abhängen.

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Montag 12. Juli 2021, 13:11
von Heinrich
So allgemein scheint bei der DC Prüfung die Streuung der Zeitspanne bis zur Auslösung (bei gleichen Prüfstrom), eh sehr viel größer sein:

Messgerät GMC MXTRA
28 Fehlerstromschutzschalter Typ B 30mA (Eaton):

Auslösung AC: 78-81ms
Auslösung DC: 105-150ms

mfg

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Montag 12. Juli 2021, 15:43
von SPS
dank1 Markus und Heinrich.

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Dienstag 13. Juli 2021, 11:35
von DBY656
Bei unseren 50Hz dauert eine Vollwelle nun mal 20ms, dieser Teil der Streuung ist alleine dem Versorgungsnetz zu verdanken. Die Messwandler, allen voran A/D - Wandler, Filterschaltungen und die Steuerelektronik im Prüfgerät verursachen Schwankungen im Messergebnis.

Die maximale Schwankung ist die Summe aller Zykluszeiten.

Re: RCD Typ B wiederholbare Messwerte

Verfasst: Dienstag 13. Juli 2021, 12:09
von SPS
Da passt die erste Messung schon.
Nur die Auslösezeit bei der Rampe Gleichstrom ist sehr unterschiedlich