VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von SPS »

Grenzwerte VDE 105-100
Ohne Betriebsmittel Messspannung 500 V Grenzwert 1000 Ω/V
Mit Betriebsmittel Messspannung 500 V Grenzwert 300 Ω / V

Bezieht sich die Spannung auf Spannung gegen "Erde"?
Also bei einem Stromkreis mit Schukosteckdosen auf 230 V
Oder zum Beispiel bei einem Stromkreis CEE 5 Pol., auf die 400 V?

Ich denke da in Wohnungen nur gegen >PE gemessen wird 230V.
Bei einer Feuergefährdeten Betriebsstätte und der CEE 5 Pol. Ist ja auch L1-L2 ... zu Messen.
Gilt hier dann 400 V? Also 1000 Ohm / 400 V ?
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von DBY656 »

Hallo SPS,

in der Norm VDE 0105-100/A1 von 2017-06 ist unter 5.3.3.101.3.3 Abschnitt a zu entnehmen das es sich um die Iso-Messung zwischen den aktiven Leitern und der Erde handelt. Ansonsten wäre die angebotene Erleichterung, alle aktiven Leiter bei der Messung zusammenzufassen, total unsinnig. In brandgefährteten Betriebsstätten und Ex-Bereichen ist diese Erleichterung nicht zulässsig.

Gruß Markus

Allgemeiner Hinweis: Für besondere Betriebsstätten gibt es oftmals eigene C-Normen mit anderen Vorgaben.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von SPS »

dank1 Markus,

das war so weit schon klar.

Ich habe einiges an Büchern und Beiträgen gelesen.
Eine Feuergefährdeten Betriebsstätte ist auch in der Landwirtschaft zu finden.

Es geht nur um die Messung aller Leiter gegeneinander bei der Wiederholungsprüfung.


Wenn ich die in meinen Dokus angegebenen Werte anwende, komme ich bei einem Drehstromkreis auf 2 verschiedene Werte

L-N und L-PE 230 V in die Formel
L-L 400 V in die Formel
Das wären jedoch 2 unterschiedliche Werte in einem Kabel / Leitung
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von DBY656 »

Zur Bestimmung des Grenzwertes ist die größte Nennspannung zwischen einem aktiven Leiter (L1,L2,L3, N) und PE zu verwenden, also 230V.
Zwischen den aktiven Leitern zu messen ist nicht gefordert, die hier anliegenden 400V werden nicht angewendet.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von SPS »

DBY656 hat geschrieben: Samstag 29. Mai 2021, 19:19 Zur Bestimmung des Grenzwertes ist die größte Nennspannung zwischen einem aktiven Leiter (L1,L2,L3, N) und PE zu verwenden, also 230V.
Zwischen den aktiven Leitern zu messen ist nicht gefordert, die hier anliegenden 400V werden nicht angewendet.
Genau das war meine Frage
SPS hat geschrieben: Donnerstag 27. Mai 2021, 22:24 Bezieht sich die Spannung auf Spannung gegen "Erde"?
Weil Nennspannung sind sowohl 230V wie die 400 V für L-L
Ein Motor hat sogar in den meisten Fällen 400 V Nennspannung

Die 400 V Frage bezog sich auf Anlagen, die eine Messung L-L fordern.
Mit freundlichem Gruß sps
DBY656
Null-Leiter
Beiträge: 955
Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56

Re: VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von DBY656 »

Die Forderung einer Isolationsmessung zwischen den aktiven Leitern bei feuergefährdeten Betriebsstätten wird nicht durch die VDE 105-100 gefordert, sondern durch die VDS-Richtlinie 2033. Diese wiederum verlangt unter Punkt 6.2 den "... Isolationswiderstand ... zu messen."
Die Forderung lautet messen und nicht prüfen, daher gibt es wohl auch keinen Grenzwert. spassbr1

In der weiter verwiesenen Norm VDE 0100-420 sind unter Punkt 422.3 Feuergefährdete Betriebsstätten keine Forderungen für eine Isolationsprüfung enthalten.
Die Beurteilung ob der gemessene Wert in Ordnung ist bleibt der Fachkraft überlassen, zumal in der VDS eine niedrigere Prüfspannung von 250V erlaubt wird wenn Überspannungsableiter o. A. dies erfordern.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDE 105-100 R-Iso Grenzwert

Beitrag von SPS »

dank1 Markus,
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten