Isolationswiderstand Sauna-Ofen? Typische Werte?
Verfasst: Freitag 26. März 2021, 20:00
von Probator
Hallo!
Hat jemand Erfahrungen mit Sauna-Öfen?
Ich habe hier an einer Verteilung einen Isolationswiderstand von 20
kOhm gemessen und einen angeschlossenen Sauna-Ofen als Ursache identifiziert.
Hin und wieder fällt laut Aussage vom Besitzer wohl auch mal der 30mA FI.
Dass Heizgeräte (hier: 7 Kilowatt) eher schlechte Iso haben, ist mir bekannt.
Aber 20
kOhm (
kalt) und 7
kOhm (
warm, 2 Minuten geheizt) kommen mir doch
sehr niedrig vor.
Entsorgen und Neukauf?
Re: Isolationswiderstand Sauna-Ofen? Typische Werte?
Verfasst: Samstag 27. März 2021, 14:11
von EBC41
Wird bei Geräten der Schutzklasse I mit Heizelementen > 3,5 kW Gesamtleistung der geforderte Isolationswiderstand nicht erreicht, gilt das Gerät dennoch als einwandfrei, wenn der Schutzleiterstrom den Grenzwert von 1 mA/kW bis zu einem Höchtsert von 10 mA nicht überschreitet. Gegebenenfalls sind durch Produktnormen oder Herstellerangaben auch höhere Werte gültig.
Aber in deinem Fall ist man jenseits dieser Werte. Hast Du mit 500V DC gemessen?
Da ist ein Austauschen der Heizungen fällig.
Re: Isolationswiderstand Sauna-Ofen? Typische Werte?
Verfasst: Samstag 27. März 2021, 17:20
von laut&hell
Moin,
Ja, ist zu niedrig.
Bei neuen Heizungen (mit ausgetrockneter Isolierung) sind auch mehrere 100 MOhm drin auch bei 1000V.
Die Heizelemente gibt es meist als Ersatzteil oder es können kompatible Teile von anderen Öfen genutzt werden.
Gerade aber Saunaöfen werden oft falsch benutzt, daher folgende Empfehlungen für den Kunden:
- Genug Steine aufstapeln, dass die Heizelemente verdeckt sind
- Erst Aufguss machen, wenn die Steine durcherhitzt sind
- nur so viel Wasser aufgießen, dass das Wasser auf den Steinen verdampft und nicht die Heizelmente erreicht
Größter Fehler ist hier immer, den halbwarmen Ofen unter Wasser zu setzen oder Wasser auf die glühenden Drähte zu schütten - das machen die Heizstäbe ein paar Mal mit, dann kann man sie direkt ersetzen.
Re: Isolationswiderstand Sauna-Ofen? Typische Werte?
Verfasst: Sonntag 28. März 2021, 06:16
von Probator
Danke!
Auch die Tipps zur Benutzung werde ich weitergeben.