AuslöseStrom Auslösezeit.

Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: AuslöseStrom Auslösezeit.

Beitrag von Probator »

Alle Messungen, die Zeit und Strom gleichzeitig messen wollen, sind ungenau.
Siehe Heisenbergsche Unschärferelation! :D

Man kann nicht gleichzeitig die Zeit mit schlagartig zugeschalteten 500mA messen
und gleichzeitig den Strom langsam hochfahren.

Bei der (Stufen-)Rampe hast du die Zeit also nicht mit 500mA Prüfstrom gemessen, sondern mit weniger Strom.
Je kleiner der Prüfstrom, desto länger braucht der FI zum Auslösen.
Heinrich hat geschrieben: Dienstag 9. März 2021, 08:55Deshalb haben einige Prüfgeräte eine Stufenrampe, bei meinen MXTRA ist die die Auslösezeit bei der gestuften Rampe durch die Bank weg 3-5 mal höher, im Vergleich zur Auslösung mit Nennstrom.
Korrekt, nach meiner Erfahrung ist die Kombi-Messung 2-4x länger.
In selten Fällen "rutscht" man auch mal über die 300ms, wenn der RCD sowieso ein gemächlicher TypB (oder [K] oder [S] ) ist.
Die Einzelmessung der Zeit ist auf jeden Fall die genauere Methode. Hat aber den Nachteil, dass man den RCD einmal mehr wieder einschalten muss. Wenigstens hab ich an meinem Profitest die Wahl, was ich machen will und bin nicht gezwungen, immer mit Stufenrampe zu messen. :)