Ra L- N/PE Messfehler?
Hallo zusammen,
Ich habe mein Messgerät in der Einstellung Ra mit RCD gemessen.
Es geht mir nur um die Funktion des Messgeräts und nicht um den Ra der Anlage.
Da ich eine 10 mA RCD zum Prüfen habe ohne Auslösung mit kleinem Strom gemessen.
Erster Aufbau Messung Bild 1
Ich habe damit die Werte Vergleichbar sind N und PE der Messleitungen zusammen auf die N Klemme des RCD Eingang gelegt.
L auch vor dem RCD abgegriffen
So löst auch der RCD der Wohnung nicht mit aus. Prüfung vor dem RCD
Hier liegen die Widerstände L-N und L-PE sehr dicht zusammen. Es gibt keinen Unterschied der beiden Messungen durch einen möglichen anderen Prüfstrom.
Zweiter Aufbau Messung Bild 2
PE vor dem RCD auf die N Klemme.
N und L nach dem RCD an den Ausgangsklemmen.
Beide Werte weichen erheblich voneinander ab. Ob wohl ja eigentlich beide male, gegen N gemessen wird. Nur dieses Mal liegt der RCD Bei L und N dazwischen.
Prüfstrom sollte wieder der gleiche sein wie in dem 1 Aufbau.
Also verfälscht mir der RCD die Messung deutlich.
Wir hatten vor einiger Zeit das Thema mit RCD-Impedanzanhebung Anlagenprüfung.
viewtopic.php?f=60&t=17753
Kann das hier auf meine Messung zutreffen, Messfehler meinerseits? Andere Erklärungen?
Ich habe zurzeit nur den einen RCD zum Testen. Den Wohnungsverteiler möchte ich nicht öffnen.
Ich habe mein Messgerät in der Einstellung Ra mit RCD gemessen.
Es geht mir nur um die Funktion des Messgeräts und nicht um den Ra der Anlage.
Da ich eine 10 mA RCD zum Prüfen habe ohne Auslösung mit kleinem Strom gemessen.
Erster Aufbau Messung Bild 1
Ich habe damit die Werte Vergleichbar sind N und PE der Messleitungen zusammen auf die N Klemme des RCD Eingang gelegt.
L auch vor dem RCD abgegriffen
So löst auch der RCD der Wohnung nicht mit aus. Prüfung vor dem RCD
Hier liegen die Widerstände L-N und L-PE sehr dicht zusammen. Es gibt keinen Unterschied der beiden Messungen durch einen möglichen anderen Prüfstrom.
Zweiter Aufbau Messung Bild 2
PE vor dem RCD auf die N Klemme.
N und L nach dem RCD an den Ausgangsklemmen.
Beide Werte weichen erheblich voneinander ab. Ob wohl ja eigentlich beide male, gegen N gemessen wird. Nur dieses Mal liegt der RCD Bei L und N dazwischen.
Prüfstrom sollte wieder der gleiche sein wie in dem 1 Aufbau.
Also verfälscht mir der RCD die Messung deutlich.
Wir hatten vor einiger Zeit das Thema mit RCD-Impedanzanhebung Anlagenprüfung.
viewtopic.php?f=60&t=17753
Kann das hier auf meine Messung zutreffen, Messfehler meinerseits? Andere Erklärungen?
Ich habe zurzeit nur den einen RCD zum Testen. Den Wohnungsverteiler möchte ich nicht öffnen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 955
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Ra L- N/PE Messfehler?
Hallo SPS,
es ist anzunehmen das die Messung mit dem kleinen Messstrom in Verbindung mit dem 10mA-RCD einen großen "Mess-Verwirrtum" verursacht.
Bei der zweiten Messung zwischen L und PE kommt nur eine Stromrichtung im RCD zum Einsatz und der Differenzstromwandler bremst hier den Stromfluß voll aus. Bei der Messung zwischen L und N dagegen heben sich die beiden Ströme gegenseitig auf und es wird auf den Wandler nichs induziert.
Würde man mit reinem Gleichstrom eine längere Zeit bis zur Sättigung des RCD messen würde ein niedrigerer Wert ermittelt.
Bei der Verwendung eines RCD darf ein Fehlerstrom durch diesen bedenkenlos etwas gedrosselt werden, zudem diese auf der 230V-Spannungseite stattfindet und auf das sichere Auslösen im Fehlerfall keinen nennenswerten Einfluß hat.
Gruß Markus
es ist anzunehmen das die Messung mit dem kleinen Messstrom in Verbindung mit dem 10mA-RCD einen großen "Mess-Verwirrtum" verursacht.
Bei der zweiten Messung zwischen L und PE kommt nur eine Stromrichtung im RCD zum Einsatz und der Differenzstromwandler bremst hier den Stromfluß voll aus. Bei der Messung zwischen L und N dagegen heben sich die beiden Ströme gegenseitig auf und es wird auf den Wandler nichs induziert.
Würde man mit reinem Gleichstrom eine längere Zeit bis zur Sättigung des RCD messen würde ein niedrigerer Wert ermittelt.
Bei der Verwendung eines RCD darf ein Fehlerstrom durch diesen bedenkenlos etwas gedrosselt werden, zudem diese auf der 230V-Spannungseite stattfindet und auf das sichere Auslösen im Fehlerfall keinen nennenswerten Einfluß hat.
Gruß Markus
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Ra L- N/PE Messfehler?
Markus,
es ging mir nur um die Messung von dem Erdungswiderstand nach einem RCD und der Genauigkeit der Messung bei meinem Messgerät.
Würde dann beim 30 mA RCD der Wert besser werden?
Falls jemand alte gebrauchte RCD über hat, nehme ich die gerne zu Messzwecken. Auch Typ AC fehlt mir noch.
es ging mir nur um die Messung von dem Erdungswiderstand nach einem RCD und der Genauigkeit der Messung bei meinem Messgerät.
Würde dann beim 30 mA RCD der Wert besser werden?
Falls jemand alte gebrauchte RCD über hat, nehme ich die gerne zu Messzwecken. Auch Typ AC fehlt mir noch.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Ra L- N/PE Messfehler?
Hallo zusammen,
ich habe es heute mit einem neuen 30 mA RCD geprüft.
Hier bekomme ich vergleichbare Werte.
Nur der 10 mA RCD fällt aus der Reihe.
Es liegt auch nicht an der 10 mA Einstellung am Messgerät für den RCD. Der 30 mA RCD als 10 mA am Messgerät eingestellt, zeigt immer noch gute vergleichbare Werte.
Bild 30 mA RCD nach dem RCD gemessen.
Auch mein RCD Simulator ist fertig. Wer noch alte gebrauchte RCD, besonders auch Typ AC hat, ich kann noch 2 Verteiler reihen Voll machen.
Erstatte die Versandkosten.
ich habe es heute mit einem neuen 30 mA RCD geprüft.
Hier bekomme ich vergleichbare Werte.
Nur der 10 mA RCD fällt aus der Reihe.
Es liegt auch nicht an der 10 mA Einstellung am Messgerät für den RCD. Der 30 mA RCD als 10 mA am Messgerät eingestellt, zeigt immer noch gute vergleichbare Werte.
Bild 30 mA RCD nach dem RCD gemessen.
Auch mein RCD Simulator ist fertig. Wer noch alte gebrauchte RCD, besonders auch Typ AC hat, ich kann noch 2 Verteiler reihen Voll machen.
Erstatte die Versandkosten.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00
Re: Ra L- N/PE Messfehler?
Ich habe hier einen alten defekten 4 poligen 30mA Siemens RCD 5SZ3 420.
Er hat einen mechanischen Defekt im Auslösemechanismus.
Wenn man einen Messstrom von 13A AC über einen der vier Pfade schickt, löst er nicht aus und es fällt eine Spannung von 90mV über den Pfad ab.
Macht eine Impedanz des Pfades von 7 milliOhm. Das heisst, bei größeren Strömen gibt es diesen "hochohmigen" oben beschriebenen Effekt überhaupt nicht.
Er hat einen mechanischen Defekt im Auslösemechanismus.
Wenn man einen Messstrom von 13A AC über einen der vier Pfade schickt, löst er nicht aus und es fällt eine Spannung von 90mV über den Pfad ab.
Macht eine Impedanz des Pfades von 7 milliOhm. Das heisst, bei größeren Strömen gibt es diesen "hochohmigen" oben beschriebenen Effekt überhaupt nicht.
-