Re: Anlagen-Thermografie in Gewerbe und Industrie / EP Beitrag

Beitrag von ego11 »

Thermographie:
Ist das diese Geschichte wo dramatische Bilder mit hochroten Adern von Verteilern erstellt werden, und bei genauerer Betrachtung der Darstellungsweise selbst 50°C schon rotleuchtend ist?

Und der Prüfende dann auf die Frage wo denn das Problem liegt, schliesslich ist die Leitung für 70°C Oberflächentemperatur dimensiniert, nur Fragezeichen in den Augen hat?
Utoquai
Null-Leiter
Beiträge: 179
Registriert: Montag 10. Juli 2006, 00:58
Wohnort: München

Re: Anlagen-Thermografie in Gewerbe und Industrie / EP Beitrag

Beitrag von Utoquai »

Hallo Ego,

Die Frage ist, bei welchem Strom die Ader 50Grad hat und welche Temperatur die Ader bei Nennstrom haben wird.
Eine Schulung in dem Bereich wäre ratsam.

Deine flapsige Bemerkung lässt übrigens auch die Prüfugen nach 0100-600 und 0105-100 als sinnlos dastehen.

Gruß
Stefan.
IH-Elektriker
Null-Leiter
Beiträge: 1840
Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18

Re: Anlagen-Thermografie in Gewerbe und Industrie / EP Beitrag

Beitrag von IH-Elektriker »

ego11 hat geschrieben: Montag 25. Januar 2021, 18:10 Thermographie:
Ist das diese Geschichte wo dramatische Bilder mit hochroten Adern von Verteilern erstellt werden, und bei genauerer Betrachtung der Darstellungsweise selbst 50°C schon rotleuchtend ist?

Und der Prüfende dann auf die Frage wo denn das Problem liegt, schliesslich ist die Leitung für 70°C Oberflächentemperatur dimensiniert, nur Fragezeichen in den Augen hat?
Es reicht definitiv nicht aus jemanden der von Thermografie keine Ahnung hat eine Thermografiekamera in die Finger zu drücken und dann zu meinen das dabei sinnvolle Ergebnisse rauskommen.

Das gibt Schiffbruch.

Eine Thermografiekamera muss erstens richtig bedient und eingesetzt werden, ebenso müssen die Bilder entsprechend interpretiert und ausgewertet werden um sinnvolle Messergebnisse zu erhalten und Rückschlüsse aus den Aufnahmen ziehen zu können.

Auf eine Auswertung verzichten und "irgendwie" drauf los messen dürfen nur windige Baubiologen und Energiesparberater welche Häuslebesitzern einreden wollen das ihre Fenster die völligen Energielecks sind und es dringend neue Energeisparfenster und eine Fassadendämmung braucht..... Da darf möglichst viel im Bild rot aufleuchten denn der Laie nimmt an das viel Rot viel Energieverlust bedeutet.

Thermografie sinnvoll angewendet ist gerade in der E-Technik wertvoll um bspw. lose Klemmen o.ä. zu finden bevor diese durch Schmorstellen oder Verfärbungen auf sich aufmerksam machen und Anlagen ausfallen. Aber eben nur wenn derjenige der die Thermografie durchführt weiss was er da tut. Dieses Wissen lässt sich nicht mit zwei, drei Fachartikeln und dem Studium der Bedienungsanleitung aneignen....