Seite 1 von 1

Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 13:31
von SPS
Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche.
Tabelle 1 A, DGUV Vorschrift 3
Räumen und Anlagen besonderer Art“ (DIN VDE 0100 Gruppe 700)
https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit ... iebsmittel

Also fällt das Bad oder die Dusche im Betrieb in die kürzere Prüffrist von einem Jahr.
Gefährdungsbeurteilung erst mal nicht berücksichtigt bzw. ist dann 1 Jahr schon mal die Grundlage für eigene Fristen.

So ist für diesen Bereich oder Stromkreis zwischen den normalen Fristen ein extra Besuch nötig.

Richtig verstanden?

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 16:09
von Olaf S-H
Moin SPS,

die Arbeitsstätte fällt unter VDE 0100-718. Damit wärest Du nach DGUV-Denkweise eh schon bei 1 Jahr.

Gruß Olaf

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 17:24
von SPS
Olaf S-H hat geschrieben: Montag 22. Juni 2020, 16:09 Moin SPS,

die Arbeitsstätte fällt unter VDE 0100-718. Damit wärest Du nach DGUV-Denkweise eh schon bei 1 Jahr.

Gruß Olaf
dank1 Olaf,
jede Arbeitsstätte oder nur eine mit Bad und Dusche?

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 23:40
von Olaf S-H
Moin SPS,

die VDE 0100-718 behandelt die Arbeitsstätte - mit und ohne Bad.
DIN VDE 0100-718 VDE 0100-718:2014-06
Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 7-718: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten
Gruß Olaf

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Dienstag 23. Juni 2020, 10:41
von SPS
Hallo Olaf, dank1

ja die Stelle kannte ich. Bin nur immer von der Aufzählung der Beispiel ausgegangen.
z. B. in Versammlungsstätten, Theater, Kinos, Sportstätten, Schulen.
Das da jede Firma zugehört war mir nicht Klar.

Wozu gibt es dann noch die 4 Jahresfrist für Anlagen? Wenn alles unter die 0100-718 fällt?

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Dienstag 23. Juni 2020, 19:01
von Olaf S-H
Moin SPS,

die DA zur DGUV Vorschirft 3 ist von 2005. Die VDE 0100-718 beinhaltet seit 2014 auch die Arbeitsstätten.

Gruß Olaf

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Montag 27. Juli 2020, 15:54
von SPS
Hat sich erledigt

Re: Prüffristen Betriebe mit einen Bad und Dusche

Verfasst: Montag 27. Juli 2020, 16:28
von SPS
hat sich erledigt