Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Hallo zusammen,
bei YouTube gibt es ein Video für eine Messung nach VDE 0100-600
Seht mal ab min. 13 Widerstand vom Motorschutzrelais.
https://www.youtube.com/watch?v=M1eDUjhSMzI
Es ist doch vollkommen gleich ob ich viel Leitungslänge habe oder den Widerstand vom Motorschutzschalter. Im Fehlerfall fließt doch auch der Strom über den Motorschutzschalter. Den überbrückt doch keiner.
Wiso muss ich den Innenwiderstand vom Motorschutzschalter dennoch abziehen?
Beispiel Eaton
https://datasheet.eaton.com/datasheet.p ... cale=de_DE
Bemessungsdauerstrom 0.63 A
Impedanz pro Pol 4200 mΩ
Kurzschlussauslöser 9.8 A
Bei 1 Phasenanschluss und Schleifen von L1 über alle 3 Kontakte
sind das schon 12,6 Ohm Innenwiderstand.
Gerechnet R = U/I
230 V / 9.8 A = 23,469 Ohm Zulässiger Gesammtwiderstand.
Damit die Abschaltbedinung noch eingehalten wird.
Dazu kommen noch die 2/3 Messunsicherheit
Nach meiner Rechnung dann 15,646 Ohm zulässig.
15,646 Ohm - 12,6 Ohm ~ 3 Ohm für die ganze Anlage (Ohne Motorschutzschalter) bis zum Trafo.
bei YouTube gibt es ein Video für eine Messung nach VDE 0100-600
Seht mal ab min. 13 Widerstand vom Motorschutzrelais.
https://www.youtube.com/watch?v=M1eDUjhSMzI
Es ist doch vollkommen gleich ob ich viel Leitungslänge habe oder den Widerstand vom Motorschutzschalter. Im Fehlerfall fließt doch auch der Strom über den Motorschutzschalter. Den überbrückt doch keiner.
Wiso muss ich den Innenwiderstand vom Motorschutzschalter dennoch abziehen?
Beispiel Eaton
https://datasheet.eaton.com/datasheet.p ... cale=de_DE
Bemessungsdauerstrom 0.63 A
Impedanz pro Pol 4200 mΩ
Kurzschlussauslöser 9.8 A
Bei 1 Phasenanschluss und Schleifen von L1 über alle 3 Kontakte
sind das schon 12,6 Ohm Innenwiderstand.
Gerechnet R = U/I
230 V / 9.8 A = 23,469 Ohm Zulässiger Gesammtwiderstand.
Damit die Abschaltbedinung noch eingehalten wird.
Dazu kommen noch die 2/3 Messunsicherheit
Nach meiner Rechnung dann 15,646 Ohm zulässig.
15,646 Ohm - 12,6 Ohm ~ 3 Ohm für die ganze Anlage (Ohne Motorschutzschalter) bis zum Trafo.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Halte ich ebenfalls für Unfug.Wiso muss ich den Innenwiderstand vom Motorschutzschalter dennoch abziehen?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Ich war zwar kurz vor dem aber er bezieht sich darauf wenn man nach dem Motorschutzschalter misst um die Abschaltbedingung vor dem MS-Schalter zu bestimmen.
Ist zwar etwas verwirrend aber eigentlich bleibt die Messung des B16 Automaten intern unsinnig.
Ist zwar etwas verwirrend aber eigentlich bleibt die Messung des B16 Automaten intern unsinnig.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Hallo,
ich verstehe es so, das er vor und nach dem Schutzschalter eine Messung durchführt. Das um zu zeigen, wie groß der Einfluss des Motorschutzschalters ist. Nur seine Rechnung mit "Abziehen" kann ich nicht nachvollziehen
ich verstehe es so, das er vor und nach dem Schutzschalter eine Messung durchführt. Das um zu zeigen, wie groß der Einfluss des Motorschutzschalters ist. Nur seine Rechnung mit "Abziehen" kann ich nicht nachvollziehen
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Schau dir das Prüfprotokoll an da stehen die 16 A/B drin und die will er nachweisen. Wenn du nach dem MS-Schalter misst musst du den natürlich abziehen. Aber er müsste eigentlich die Abschaltwerte des Motorschutzschalters als Grenzwert nehmen. Das ist wohl zu kompliziert .
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Hallo
Es werden beide Messungen benötigt. Schutz vom Leitungsschutzschalter bis vor dem Motorschutzschalter. Sowie bis zum Motor nach der Abschaltkurve vom MotorschutzschalterMail Mayer hat geschrieben: ↑Samstag 27. Juni 2020, 21:13 Aber er müsste eigentlich die Abschaltwerte des Motorschutzschalters als Grenzwert
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Für was brauche ich beide Messungen? Die Strecke LS->MS liegt doch im Verteiler. Der MS-Schalter hat doch auch 2 Auslöser.
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Hallo,
Und was passiert bei einem Kurzschluss im Verteiler?
Und was passiert bei einem Kurzschluss im Verteiler?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 905
- Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
- Wohnort: Münsterland
Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais
Moinsen,
Hast Du schon einmal vor! einem LS im Verteiler gemessen, ob die Vorsicherung auslöst?
Klar, die wird auslösen, weil bei einem Kurzschluss vor dem Verteiler löst ja die Abgangssicherung des vorhergehenden Verteilers, notfalls des HAK, dann wird der Backupschutz, der natürlich bedeutend kleiner ist, Selektivität und so, auch auslösen. Aber messen tut das doch keiner, oder?
Ocho
der brennt ab.
Hast Du schon einmal vor! einem LS im Verteiler gemessen, ob die Vorsicherung auslöst?
Klar, die wird auslösen, weil bei einem Kurzschluss vor dem Verteiler löst ja die Abgangssicherung des vorhergehenden Verteilers, notfalls des HAK, dann wird der Backupschutz, der natürlich bedeutend kleiner ist, Selektivität und so, auch auslösen. Aber messen tut das doch keiner, oder?
Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15