Schleifenwiderstand Motorschutzrelais

Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen,
Probator hat geschrieben: Montag 6. Juli 2020, 22:43 Ich messe die Schleifenimpedanz an den Eingangsklemmen vom Verteiler.
...
Jo, das tat ich auch immer, und würde ich auch immer wieder so tun.

Aber das war ja nicht die Frage, oder?

Gruß,

Ocho
Immer wenn ich Langweile habe, dann melde ich mich in einem Eltern-Forum an und Frage, wie weit man den Schimmel im Pausenbrot der Kinder wegschneiden sollte...
Mail Mayer
Null-Leiter
Beiträge: 109
Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33

Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais

Beitrag von Mail Mayer »

Probator hat geschrieben: Montag 6. Juli 2020, 22:43
Ich messe die Schleifenimpedanz an den Eingangsklemmen vom Verteiler.
Das kann man machen. Für die Innenverdrahtung reicht dann auch die ISomessung die man ja am Endstromkreis eventuell schon mit messen kann.
Aber bevor ich eine Messung mache und dokumentiere, frage ich mich als erstes was will ich damit nachweisen.
Es ist in erster Linie der Schutz bei indirekter Berührung.
Da ein großer Teil der Verteilungen selber schon Schutzisoliert ist, wäre selbst die Zuleitung kein muss. Da ist eine Innenverdrahtung /Vorsicherung erst recht ein unnötiger Preistreiber.
Zuletzt geändert von Mail Mayer am Mittwoch 8. Juli 2020, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Mail Mayer
Null-Leiter
Beiträge: 109
Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33

Re: Schleifenwiderstand Motorschutzrelais

Beitrag von Mail Mayer »

xxxx
Antworten