Seite 1 von 1
RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Dienstag 16. Juni 2020, 20:13
von SPS
Hallo zusammen,
meine Messgeräte Deaktivieren bei Auswahl von RCD Ausführung Selektiv den Rampentest.
Ist das Standard und nicht nötig zu Messen?
Re: RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Mittwoch 17. Juni 2020, 12:54
von ThomasR
Klingt plausibel. Ich will doch gerade durch einen Stromsprung die Selektivität der FI's zueinander testen. Eine Rampe würde das konterkarieren.
Re: RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Mittwoch 17. Juni 2020, 19:47
von SPS
Hallo ThomasR ,
Es kommt darauf an wo gemessen wird.
Es kann auch direkt am Vorgeschalteten RCD gemessen werden.
Da ist doch die Prüfung bis auf die Auswahl selektiv wie bei jedem anderen RCD. Nur die Abschaltzeit ist größer.
Die Selektivität prüfst du am Standard RCD mit der Standard Einstellung. Da geht auch die Rampe ... Hier sollte dann der vorgeschaltete Selektive RCD nicht Auslösen.
Re: RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Donnerstag 18. Juni 2020, 10:42
von Funker
Mit Rampe zu Messen, ist in den einschlägigen Prüfvorschriften VDE 0100 - 600 und VDE 0105 - 100 nirgendwo gefordert.
Es ist lediglich gefordert, daß der RCD bei 1 x Idn auslöst.
Ob er das auch vorher macht, ist möglicherweise bei Fehlersuche oder für Forschungszwecke von Bedeutung aber ansonsten ohne Belang.
Re: RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Donnerstag 18. Juni 2020, 16:05
von didy
Das ist insofern nachvollziehbar, als dass der selektive RCD ja eine Verzögerungszeit hat.
Während dieser Verzögerungszeit läuft die Rampe aber weiter hoch. Somit weißt du nicht den genauen Strom.
Wenn der RCD bei genau 29mA auslöst, und die Rampe innerhalb der Auslöseverzögerung auf 32mA weiterläuft, bekommst du 32mA angezeigt. Test nicht bestanden, aber eigentlich nur Messfehler.
Man müsste stattdessen eine Treppe machen, bei der der Strom immer um z.B. 1mA erhöht wird und dieser Strom dann mindestens so lange gehalten wird, wie der RCD brauchen darf, um auszulösen. Und man hat es dann natürlich nur auf eben dieses 1mA genau.
Dazu müssten die Messgeräte aber auch die Möglichkeit haben, so einen Strom exakt einzustellen. Ob sie das können, keine Ahnung. Für die normale Messung müssen sie nur 1x und 5x Nennstrom exakt einstellen können. Für die Rampe ist eine genaue Einstellung nicht erforderlich - es genügt, den Strom ungefähr in der beabsichtigten Geschwindigkeit steigen zu lassen und ihn dann genau zu messen. Ob die 30mA bei der Rampe nach 9 oder 11 Sekunden erreicht sind, ist nicht wichtig.
Re: RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Donnerstag 18. Juni 2020, 21:48
von SPS
Funker hat geschrieben: ↑Donnerstag 18. Juni 2020, 10:42
Mit Rampe zu Messen, ist in den einschlägigen Prüfvorschriften VDE 0100 - 600 und VDE 0105 - 100 nirgendwo gefordert.
Es ist lediglich gefordert, daß der RCD bei 1 x Idn auslöst.
Ob er das auch vorher macht, ist möglicherweise bei Fehlersuche oder für Forschungszwecke von Bedeutung aber ansonsten ohne Belang.
Kurz und auf den Pukt gebracht
Funker
@ didy
auch an dich. Muss ich noch mal drüber nachdenken
Re: RCD Ausführung Selektive kein Rampentest?
Verfasst: Montag 18. September 2023, 03:35
von SPS
Update
Bei einem anderen Messgerät ( Metrel) ist die Rampenprüfung auswählbar.
Ein Test mit einem Typ A 500 mA nicht selektiv wird ausgeführt. Einstellung jedoch auf Ausführung S
375 mA + und 525 mA -
Habe leider keinen in Ausführung S
In einem aktuellen Fachbuch zur VDE 0105
Stand der Technik für die RCD Prüfung, Auslösestrom und Auslösezeit.