Seite 1 von 2

Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 11:54
von dirk007ge
Hallo
Ich habe in einer Werkstatthalle (Bossmanhalle) Feuchtraumleuchten mit Wanne (2x36W) 4 Reihen a 8 Stck. .

Wie umfangreich prüft Ihr in der Praxis ?


Gruß Dirk

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 12:00
von Olaf S-H
Moin Dirk,

welche Schutzklasse haben denn die Leuchten? Sind geerdete Metallteile frei zugänglich?

Gruß Olaf

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 12:27
von dirk007ge
Hallo
Die Leuchten haben SK1. Da sie eine Wanne haben ,sind berührbare leitfähige Teile erst erreichbar durch abnehmen der Wanne.



Gruß Dirk

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 13:47
von SPS
Hallo,
ich denke das die Wannen ohne Werkzeug zum Tauschen der Leuchtmittel geöffnet werden können.
Das ist auch von einem Laien ausführbar. Es wird nicht immer abgeschaltet. Hier sollte der Schutz vorhanden sein.
Also ist für mich Niederohmmessungen schon mal 1 Punkt.

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 17:05
von Olaf S-H
Moin Dirk,

ohne die Anlage genauer zu kennen:

- Ordnungsprüfung
- Sichtprüfung
- Funktionsprobe - ggf. mit Wirk-Funktionsprobe, wenn SiBe integriert ist
- ggf. Beleuchtungsstärkemessung
- Durchgängigkeit der Schutzleiter
- Isolationswiderstand der aktiven Leiter gegen PE

Die Wahl der Betriebsmittel bei der Errichtung hat einen direkten Einfluss auf den Aufwand bei der (Wiederholungs-)Prüfung. Manchmal haben SK II-Leuchten auch Vorteile. Dann müsste ich, wenn es um Lichtbänder geht, nur die Durchverdrahtung des PE prüfen.

Gruß Olaf

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 18:04
von SPS
Zur R-Iso

Zitat TRILUX Web Seite
https://www.trilux.com/de/beleuchtungsp ... troanlage/
Zur Reduzierung des Messaufwandes dürfen Außen- und Neutralleiter miteinander verbunden sein. Bei der Messung mit angeschlossenen elektronischen Betriebsmitteln, z. B. EVG, muss dies sogar der Fall sein.
Angeschlossene Leuchten mit Parallelkondensatoren oder Funkentstörfiltern können zu Fehlmessungen führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass elektronische Bauteile der Betriebsmittel durch die Messspannung Schaden nehmen. TRILUX-Leuchten werden aufgrund ihres Schaltungsaufbaues durch Isolationswiderstandsmessungen nicht beschädigt.
Was sagt dein Hersteller?

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 18:40
von ego11
Ehrliche Antwort aus der Praxis?

Kein Mensch macht da 32 Leuchten auf.

Kannst froh sein, wenn jemand am Ende des Lichtbands nee Schleifenwiderstandsmessung macht!

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 19:14
von Olaf S-H
Moin ego,

es kommt doch immer auf die Art der Beauftragung an. Wenn ich nur einen Sorglos-Stempel vom Prüfdienstleister benötige, dann wird es so sein. Es gibt aber auch Auftraggeber, die auf Qualität Wert legen. Es gibt auch VEFKen, die sich Arbeitsproben der Prüfer ansehen.

Was bestellt wird, das wird geliefert. Wenn "mach mal eben schnell nebenbei" bestellt wird, dann ist die Qualität auf dem gleichen Niveau wie die Bestellung.

Gruß Olaf

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 19:20
von SPS
"Schleifenwiderstandsmessung " war noch ein wichtiger Hinweis von ego11

Dann bei vorhandenen RCD natürlich auch diesen prüfen. Findet sich schon mal in Feuergefährdeten Bereichen, neuen Anlagen und Selbstverständlich im TT-System

Re: Wiederholungsprüfung Beleuchtung

Verfasst: Freitag 1. Mai 2020, 20:55
von dirk007ge
Hallo

Eine Iso Messung geht fix.
Werde je Stromkreis am Ende des Lichtbandes
die gefordeten Messungen machen und Stichprobenmäßig Rlow.

Das sind alles Ex Leuchten nur mit Sechskant (früher Dreikant ) zu öffnen.
Es ist aber kein Ex Bereich ! Man kam damals wohl günstig an diese Leuchten :)


Gruß Dirk