Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Verfasst: Montag 24. Februar 2020, 14:03
von SPS
AWS hat geschrieben: Samstag 22. Februar 2020, 22:32 Moin,
VDE 0100-600:2017-06
Dieser elektrische Widerstand sollte nicht größer sein als der elektrische Widerstand eines Leiters von 1 m Länge und einem Querschnitt, der dem kleinsten Querschnitt der verbundenen Leiter entspricht.
Steht das so genau in der Norm?
Ich komme mit dem Übergangswiderstand von 1m Leitung selten auf gute Messwerte- Ist das ein Wert vom Schreibtisch?
Habe mal vom UV zur Steckdose in der Küche gemessen. Da kommt es hin. Zwischen den anderen Steckdosen nicht mehr.
Das hatten wir im anderen Thema schon.

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Verfasst: Dienstag 25. Februar 2020, 00:20
von SPS
Hallo,

das Ergebnis der Einzelrechnung in meiner Tabelle ist von Ohm / Meter auf Ohm Gesamt zu ändern
Auch habe ich mir in den Listen jede 2 Zeile Grau hinterlegt. So ist das besser zu Lesen.

Hier die Änderungen

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Verfasst: Freitag 28. Februar 2020, 15:33
von SPS
Hallo zusammen,
aufgrund von Rückmeldungen die Tabelle geändert.
- Einzelrechnung ganz neu.
- berücksichtigen der VDE mit 1m Leitungsquerschnitt für den Übergangswiderstand
- Teilstücke von verschiedenen Querschnitten
- Alu Einstellung Beta-Version

Wer genaue Werte für Alu hat, bitte hier einstellen.

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Verfasst: Montag 2. März 2020, 21:23
von AWS
Moin,
SPS hat geschrieben: Montag 24. Februar 2020, 14:03 [...] Steht das so genau in der Norm? [...]
Ja.
Das steht so in der Norm.

Gruß AWS

Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur

Verfasst: Dienstag 3. März 2020, 00:04
von SPS
dank1 AWS