Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Hallo zusammen,
in dem Gossen-Merkbuch sind auf der PDF-Seite 62 Widerstandswerte für den Schutzleiter angegeben.
Diese sind für 30 Grad
In welchen fällen ist mit anderen Werten zu rechnen?
Die Schutzleiterwiderstandsmessung wird ohne Spannung durchgeführt.
Dann sind die Adern kalt. Also keine 30 Grad. Unter Belastung kann es mehr sein.
Die üblichen Belastungstabellen sind in Deutschland für 25 und 30 Grad, da sollte der Schutzleiter auch nicht wärmer werden.
Also wenn ich die Tabelle der Strombelastbarkeit auf andere Temperatur ändere auch andere Widerstandswerte?
Da wird jedoch für Belastbarkeit der Leitung bis 70 Grad gerechnet. Da fließt nur eine andere Umgebungstemperatur ein.
https://www.gossenmetrawatt.com/egmc/re ... p038_d.pdf
in dem Gossen-Merkbuch sind auf der PDF-Seite 62 Widerstandswerte für den Schutzleiter angegeben.
Diese sind für 30 Grad
In welchen fällen ist mit anderen Werten zu rechnen?
Die Schutzleiterwiderstandsmessung wird ohne Spannung durchgeführt.
Dann sind die Adern kalt. Also keine 30 Grad. Unter Belastung kann es mehr sein.
Die üblichen Belastungstabellen sind in Deutschland für 25 und 30 Grad, da sollte der Schutzleiter auch nicht wärmer werden.
Also wenn ich die Tabelle der Strombelastbarkeit auf andere Temperatur ändere auch andere Widerstandswerte?
Da wird jedoch für Belastbarkeit der Leitung bis 70 Grad gerechnet. Da fließt nur eine andere Umgebungstemperatur ein.
https://www.gossenmetrawatt.com/egmc/re ... p038_d.pdf
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7748
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Hallo,
der Link jobbt nicht.
…
der Link jobbt nicht.
…
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Hallo SPS,
wie möchtest du die Leitertemperatur an einem Kabel/ einer Leitung feststellen?
wie möchtest du die Leitertemperatur an einem Kabel/ einer Leitung feststellen?
Gruß Jens
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Gute Frage Jens
Gehe ich von einer möglichen Temperatur bei Belastung aus, die bei Tabellen nach Auswahl der Strombelastbarkeit für normales Nym bei 70 Grad liegt.
Alternativ nur die Umgebungstemperatur?
Das ist ja auch die Frage.
Gehe ich von einer möglichen Temperatur bei Belastung aus, die bei Tabellen nach Auswahl der Strombelastbarkeit für normales Nym bei 70 Grad liegt.
Alternativ nur die Umgebungstemperatur?
Mit freundlichem Gruß sps
- AWS
- Null-Leiter
- Beiträge: 344
- Registriert: Mittwoch 7. Dezember 2005, 18:15
- Wohnort: HH
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Moin zusammen,
der Gedanke wo, wie und wann ich die höhere Temperatur bei der Messung des Leiterwiderstandes berücksichtige gehört in die Oberliga der zu Prüfung befähigten Personen.
Die Betrachtung der Temperatur ist normativ gesehen zwar richtig, jedoch gibt es aus meiner Sicht andere wesentlich wichtigere Aspekte, die man bei der Bewertung des Leiterwiderstandes zuerst betrachten sollte.
"Abschätzung des Widerstandswerts, der während der Prüfung der Durchgängigkeit wahrscheinlich ermittelt wird"
Also abschätzen und nicht auf mOhm genau berechnen.
Aus meiner Erfahrung als Prüfer ist es wesentlich wichtiger die tatsächliche Länge der zu überprüfenden Leitung richtig einzuschätzen.
Besonders dann, wenn der genaue Leitungsweg nicht bekannt ist, ist diese Variable für die größte Abweichung zuständig.
Bei einer 1,5 mm² Kupferader mit einer Länge von einem Meter, die in einer Umgebung mit 60°C verlegt ist, beträgt der rechnerische Widerstand ca. 14 mOhm, also gerade mal 1,5 mOhm (mit steigenden Querschnitt wird der Wert noch kleiner) über dem Wert aus der zitierten Tabelle im GM-Merkbuch.
Bei einer Fehleinschätzung der richtigen Länge um nur einen Meter ist die Abweichung um Faktor 8-10 höher.
Anders betrachtet, wenn ich die tatsächliche Leitungslänge von 10 m falsch mit 11 m einschätze, habe ich eine um 30°C höhere Temperatur mit berücksichtigt.
Dann kommen evtl. noch zu berücksichtigende Übergangswiderstände dazu.
Und nicht zuletzt Messungenauigkeit des Messgerätes.
Solange man den Prüfern erläutern und erklären muss, dass für den Schutzleiterwiderstand keinen festen Grenzwert gibt und dass die Bewertung "alles unter einem Ohm passt immer" nicht korrekt ist (diese Aussage findet man übrigens auch in GM-Merkbuch und in ganz vielen Messprotokollen, die man zu Gesicht bekommt), steht die Berücksichtigung der Umgebungstemperatur bei der Messung des Leiterwiderstandes für mich irgendwo ganz hinten an.
Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen
Der Installationstester mit einem Messstrom von 200 mA ist bei diesen kleinen Messgrößen eher nur als "Schätzeisen" zu betrachten.
Gruß AWS
der Gedanke wo, wie und wann ich die höhere Temperatur bei der Messung des Leiterwiderstandes berücksichtige gehört in die Oberliga der zu Prüfung befähigten Personen.
Die Betrachtung der Temperatur ist normativ gesehen zwar richtig, jedoch gibt es aus meiner Sicht andere wesentlich wichtigere Aspekte, die man bei der Bewertung des Leiterwiderstandes zuerst betrachten sollte.
Die Überschrift zu Anhang A der oben genannten VDE lautetVDE 0100-600:2017-06
6.4.3.2 Durchgängigkeit der Leiter
ANMERKUNG 2 Ein höchstzulässiger Widerstandswert ist nicht vorgegeben. Der gemessene Wert sollte nicht höher sein als der der Leitungslänge entsprechenden Leiterwiderstand (siehe Tabelle A.1) zuzüglich der üblichen Übergangswiderstände.
"Abschätzung des Widerstandswerts, der während der Prüfung der Durchgängigkeit wahrscheinlich ermittelt wird"
Also abschätzen und nicht auf mOhm genau berechnen.
Aus meiner Erfahrung als Prüfer ist es wesentlich wichtiger die tatsächliche Länge der zu überprüfenden Leitung richtig einzuschätzen.
Besonders dann, wenn der genaue Leitungsweg nicht bekannt ist, ist diese Variable für die größte Abweichung zuständig.
Bei einer 1,5 mm² Kupferader mit einer Länge von einem Meter, die in einer Umgebung mit 60°C verlegt ist, beträgt der rechnerische Widerstand ca. 14 mOhm, also gerade mal 1,5 mOhm (mit steigenden Querschnitt wird der Wert noch kleiner) über dem Wert aus der zitierten Tabelle im GM-Merkbuch.
Bei einer Fehleinschätzung der richtigen Länge um nur einen Meter ist die Abweichung um Faktor 8-10 höher.
Anders betrachtet, wenn ich die tatsächliche Leitungslänge von 10 m falsch mit 11 m einschätze, habe ich eine um 30°C höhere Temperatur mit berücksichtigt.
Dann kommen evtl. noch zu berücksichtigende Übergangswiderstände dazu.
Und nicht zuletzt Messungenauigkeit des Messgerätes.
Solange man den Prüfern erläutern und erklären muss, dass für den Schutzleiterwiderstand keinen festen Grenzwert gibt und dass die Bewertung "alles unter einem Ohm passt immer" nicht korrekt ist (diese Aussage findet man übrigens auch in GM-Merkbuch und in ganz vielen Messprotokollen, die man zu Gesicht bekommt), steht die Berücksichtigung der Umgebungstemperatur bei der Messung des Leiterwiderstandes für mich irgendwo ganz hinten an.
Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen
würde ich dies von der Situation (Länge/Querschnitt der Leitung, geschätzte Temperatur und verwendetes Messmittel) abhängig machen und nur bei sehr kleinem Querschnitt und sehr großer Länge bzw. sehr präzisem Messgerät mir Gedanken über Temperaturkompensation machen.SPS hat geschrieben:In welchen fällen ist mit anderen Werten zu rechnen?
Der Installationstester mit einem Messstrom von 200 mA ist bei diesen kleinen Messgrößen eher nur als "Schätzeisen" zu betrachten.
Gruß AWS
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Hallo AWS
danke für die ausführliche Information.
ja, das die Temperatur nicht viel ausmacht, ist mir auch aufgefallen.
Bin gerade bei meiner Office Tabelle am Ändern der Formel ... Da sollte das enthalten sein.
Ich Frage ja nur, damit ich die Gossen Angaben nachvollziehen kann.
Die 14 mOhm habe ich auch Gerechnet.
Noch viel wichtiger ist der zu Schätzende Übergangswiderstand.
Ich habe Angaben von 0,1 Ohm je Verbindung; Ist da die Klemme jeder Steckdose die Durchgeschliffen werden zu rechnen?
danke für die ausführliche Information.
ja, das die Temperatur nicht viel ausmacht, ist mir auch aufgefallen.
Bin gerade bei meiner Office Tabelle am Ändern der Formel ... Da sollte das enthalten sein.
Ich Frage ja nur, damit ich die Gossen Angaben nachvollziehen kann.
Die 14 mOhm habe ich auch Gerechnet.
Noch viel wichtiger ist der zu Schätzende Übergangswiderstand.
Ich habe Angaben von 0,1 Ohm je Verbindung; Ist da die Klemme jeder Steckdose die Durchgeschliffen werden zu rechnen?
Mit freundlichem Gruß sps
- AWS
- Null-Leiter
- Beiträge: 344
- Registriert: Mittwoch 7. Dezember 2005, 18:15
- Wohnort: HH
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Moin,
Habe einer ca. 5 Jahre alten Mitschrift zu Prüfungen nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 Folgendes entnommen:
Gruß AWS
Konkreter wird es, wenn man die Errichternormen für Klemmen sich anschaut.VDE 0100-600:2017-06
Anhang D
D 6.4.2.3
k) Ordnungsgemäße Kabel- und Leiterverbindungen
Der Zweck dieser Prüfung ist, zu überprüfen, ob die Verbindungsmittel für die zu verbindenden Leiter geeignet sind und ob die elektrischen Verbindungen ordnungsgemäß ausgeführt sind.
Im Zweifelsfall wird empfohlen, den elektrischen Widerstand der Verbindungen zu messen: Dieser elektrische Widerstand sollte nicht größer sein als der elektrische Widerstand eines Leiters von 1 m Länge und einem Querschnitt, der dem kleinsten Querschnitt der verbundenen Leiter entspricht.
Habe einer ca. 5 Jahre alten Mitschrift zu Prüfungen nach VDE 0100-600 und VDE 0105-100 Folgendes entnommen:
Achtung: Ich habe die Werte und Normangaben nicht weiter überprüft. Falls jemand dies macht würde ich mich über Feedback freuen.
- PA-Schienen und Klemmen: Spannungsfall max.15 mV nach VDE 0618
- Reihen- und Verbindungsklemmen: Spannungsfall max. 15 mV nach VDE 0611 und VDE 0609
- Kabelbahn: Max. 0,05 Ohm pro Klemmstelle nach VDE 0604
- Installationsrohre: Max. 0,1 Ohm pro Klemmstelle nach VDE 0605
- PE innerhalb einer UV: Max. 0,1 Ohm
- Schirm von Koaxialleitungen nach VDE 0855-1: Vom PA-Anschlusspunkt zum TN-Anschlusspunkt: Max. 5 Ohm.
Gruß AWS
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Machst dir ja wieder mal sehr viel Mühe.
Allein bei einem Kurzschluss der in 0,4s abgeschaltet werden soll wechselt das EM Feld 20mal bei vollem Kurszschlussstrom. In der Zeit steigt ja zusätzlich die Leitertemperatur.
Laut der DIN VDE 0100-600 wird dieser Umstand aber berücksichtigt mit der Beaufschlagung des Grenzwertes mit 2/3.
Die Unterschiede von Widerständen verschiedener Stromkreise dürften sich dann wegkürzen, da sie ja immer bei gleichen Bedingungen gemessen werden.
Gruß Maik
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Tabelle Leiterwiderstandsbeläge Faktor für Temperatur
Hallo zusammen,
habe versucht das Thema in einer Tabelle umzusetzen
Bitte mal auf Fehler prüfen.
Habe keine Tabellen mit Werten vom Widerstand bei 20 Grad .... zum Vergleich gefunden.
habe versucht das Thema in einer Tabelle umzusetzen
Bitte mal auf Fehler prüfen.
Habe keine Tabellen mit Werten vom Widerstand bei 20 Grad .... zum Vergleich gefunden.
- Dateianhänge
-
- 2020 Bewertungshilfe Niederohmmessung.zip
- (141.73 KiB) 492-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps