Hallo
ich habe einen Installationstester mit 200 mA Messung verwendet. Siehe Bilder
HTI Combi G2
Ich denke der Strom ist höher als bei einem Multimeter.
Ich habe die Messleitung vom Gerät bei einer Kalibrierung herausrechnen lassen.
Also gebückte Messleitung 0 Ohm
Dann habe ich den Adapter dazwischen gebaut und gemessen.
Der Adapter alleine hat 0,02 Ohm Je nach Andruck der Messpilze auch mal 0,01 Ohm
Dann habe ich mit dem Adapter eine neue Kalibrierung durchgeführt.
Die Messung der 2 Steckdosen nebeneinander hat dann 0,04 Ohm ergeben.
Darin sind dann die Übergangswiderstände der 2 Steckdosen Klemmen.
Übergangswiderstand Messleitung zur Steckdose sollte etwa gleich dem Kontakt bei der Kalibrierung sein.
In ausnahmen jedoch auf der sicheren Seite.
Ich finde die 0,02 Ohm OK.
Auch eine reine Messleitung von 2 Meter mit 4 mm Sicherheitsstecker hat etwa 0,03 Ohm.
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... -02_Rx.pdf
0.01 bis 99.99 Ohm Auflösung 0.01 Ohm Genauigkeit +- (5.0% rdg + 3Ziff)
Werkskalibrierung ISO 06-2018 reicht mir noch, da das Gerät fast nur im Schrank liegt.
Alleine die 3 Ziffern der 2 Nachkommastelle liegen noch in der Toleranz zu 0 Ohm
Mein Multimeter Zeigt 0,0 Ohm an. Da fehlt eben die 2 Ziffer nach dem Komma ganz
PS. Bei digitalen Messgeräten, ist es nicht % vom Messbereich, sondern vom angezeigten Wert + Ziffern
So genau muss das nicht sein. Ob 0,02 , 0,04 Ohm ... Das sind für mich Vergleichswerte für andere Messungen.
Wenn 2 Steckdosen nebeneinander in diesen Bereich liegen sind die für mich OK.
Wenn jedoch in einer 3 Kombi eine Verbindung einen 4 mal so hohen Wert hat, kommt mir das Verdächtig vor.