QuelleHinweis: Wenn ein Stromkreis durch ein Differenz-strom-Überwachungsgerät (RCM), eine Fehler-strom-Schutzeinrichtung (RCD) oder eine Isolati-onsüberwachungseinrichtung (IMD) ständig über-wacht wird, kann auf die Messung des Isolationswi-derstands verzichtet werden.
Publikation der deutschen Versicherer (GDV e. V.) zur Schadenverhütung
Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Risiken
https://shop.vds.de/de/download/fc3ff89 ... 8c0866cf2/
Da sagt die VDE jedoch was anderes
DIN VDE 0105-100A1:2017-065.3.3.101.0.2
Quelle Firma Bender PDF Seite 23 (27)Wenn ein Stromkreis durch ein Differenzstrom-Überwachungsgerät oder eine Isolationsüber-wachungseinrichtungnach ständig überwacht wird ... , kann auf die Messung des Isolations-widerstands verzichtet werden.
2. BSI Grundschutztag 19.06.2018Elektrische Sicherheit für hochverfügbare RechenzentrenPeter Eckert /Bernd Häuslein
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Down ... onFile&v=3
Hat der VDS einen RCD dazu geschmuggelt?