VDS R-ISO

Beitrag von SPS » Sonntag 9. Februar 2020, 16:48

Hallo zusammen,
habe diese PDF gefunden
Hinweis: Wenn ein Stromkreis durch ein Differenz-strom-Überwachungsgerät (RCM), eine Fehler-strom-Schutzeinrichtung (RCD) oder eine Isolati-onsüberwachungseinrichtung (IMD) ständig über-wacht wird, kann auf die Messung des Isolationswi-derstands verzichtet werden.
Quelle
Publikation der deutschen Versicherer (GDV e. V.) zur Schadenverhütung
Elektrische Anlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Risiken
https://shop.vds.de/de/download/fc3ff89 ... 8c0866cf2/
Da sagt die VDE jedoch was anderes


DIN VDE 0105-100A1:2017-065.3.3.101.0.2
Wenn ein Stromkreis durch ein Differenzstrom-Überwachungsgerät oder eine Isolationsüber-wachungseinrichtungnach ständig überwacht wird ... , kann auf die Messung des Isolations-widerstands verzichtet werden.
Quelle Firma Bender PDF Seite 23 (27)
2. BSI Grundschutztag 19.06.2018Elektrische Sicherheit für hochverfügbare RechenzentrenPeter Eckert /Bernd Häuslein
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Down ... onFile&v=3

Hat der VDS einen RCD dazu geschmuggelt?
Mit freundlichem Gruß sps

Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1024
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: VDS R-ISO

Beitrag von Funker » Sonntag 9. Februar 2020, 18:38

Das wird nicht "dazugeschmuggelt" sein, sondern unterschiedlichen Schutzzielen und Auffassungen geschuldet.
Der VDE ist ein privater Verein mit bestimmten Auffassungen und Zusammensetzungen der Kommissionen und
der VdS eine andere private Institution.
Zielstellung der VDE 0105 -100 sind alle elektrischen Anlagen mit allen dort benannten Gefährdungen und Schutzzielen,
Personen, Sach- und Brandschutz.
Die Regelungen des VdS greifen formal nur für einen Betreiber, der mit einem Versicherer einen Vertrag hat und
bei dem auf die Anwendung der VdS Bezug genommen wird, sonst grundsätzlich nicht.
Der VdS richtet seine Schutzziele vorrangig auf Sach- und Brandschutz.
Damit gibt es durch aus grundsätzlich mögliche Abweichungen zur VDE, manchmal mit mehr Einschränkungen,
manchmal mit mehr Erleichterungen.

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 4174
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: VDS R-ISO

Beitrag von SPS » Sonntag 9. Februar 2020, 19:24

dank1 Funker
Mit freundlichem Gruß sps

Antworten