Pruefprotokoll ZVEH
Verfasst: Donnerstag 2. Januar 2020, 06:16
von SPS
Hallo zusammen,
ich habe das Prüfprotokoll gefunden.
https://wfe-shop.de/index.php/pruefprot ... marke.html
Wozu steht R-Iso einmal im ersten Teil der Tabelle mit 2 Feldern und zusätzlich im unteren Teil ausführlich für jede Verbindung?
Re: Pruefprotokoll ZVEH
Verfasst: Donnerstag 2. Januar 2020, 09:00
von Olaf S-H
Moin SPS,
ich könnte mir vorstellen, dass "oben" die Zusammenfassung gemeint ist.
Gruß Olaf
Re: Pruefprotokoll ZVEH
Verfasst: Donnerstag 2. Januar 2020, 09:37
von SPS
Danke Olaf,
nur was soll dann in die Zusammenfassung ? Der ungünstigste Wert ..?
Eigenlich Doppelt eingetragen.
Re: Pruefprotokoll ZVEH
Verfasst: Donnerstag 2. Januar 2020, 19:22
von Olaf S-H
Moin SPS,
viele Fragen.
Das Protokoll ist für Erst- und auch für Wiederholungsprüfungen. Vielleicht stammt daher der Gedanke des Autors? Zumindest ist die Erkenntnis eingekehrt, dass auch die Netzinnenimpedanz benötigt wird. Beim RCD fehlt jedoch, dass beim Typ B der AC- und auch der DC-Teil zu prüfen sind. Für den öffentlichen Dienst ist das Protokoll auch nicht geeignet, da der Hinweis auf die DGUV Vorschrift 4 fehlt.
Wenn man sucht, dann wird man immer fündig. Stellt sich nur die Frage, was macht davon Sinn.
Gruß Olaf, der gerne eigene (speziell zugeschnittene) Protokolle verwendet