Verantwortung Prüfprotokoll

Beitrag von E-Jens »

Hallo,

wer trägt die Verantwortung für eine mangelhafte Dokumentation einer Geräteprüfung, wenn das vom Arbeitgeber zu Verfügung gestellt digitale Prüfprotokoll zu Prüfung nur sehr spartanisch aufgebaut ist?
Gruß Jens
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Re: Verantwortung Prüfprotokoll

Beitrag von Funker »

Da würde ich zu zwei parallelen Wegen raten.

1. Der Prüfer sollte seine AG zweckensprechend, mit Aktennotiz höflich darauf hinweisen, daß die vorhandene Dokumentation unzulänglich ist.
2. Der Prüfer sollte die Prüfdaten z.B. aus Meßgeräten unabhängig vom zu erstellenden Protokoll zweckendsprechend dauerhaft sicher speichern,
so daß im Bedarfsfall ein Zugriff und Zuordnung möglich ist und
formal das gewünschte unzulängliche Protokoll mit gut / böse Entscheid ausfüllen.

Dann hat er alles notwendige getan, was aus seiner Sicht möglich und notwendig ist.
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Re: Verantwortung Prüfprotokoll

Beitrag von Probator »

Hier steht es klipp und klar:
https://www.gesetze-im-internet.de/betr ... /__14.html
(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach den Absätzen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt wird. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen nach Satz 1 mindestens Auskunft geben über:

1. Art der Prüfung,
2. Prüfumfang,
3. Ergebnis der Prüfung und
4. Name und Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person; bei ausschließlich elektronisch übermittelten Dokumenten elektronische Signatur.