Schutzleiterwiderstand Beitrag aus der Fachzeitschrift de
https://www.fbz-e.de/downloads/info/201 ... MP_A_4.pdf
Was haltet ihr von der indirekten Schutzleiterbestätigung.
Wenn der Stromkreis nur für Leuchten, wie im Beitrag einzeln zugänglich ist eine Option.
Bei Mischstromkreisen von Steckdosen und Beleuchtung sowie Verzweigten Leitungen sehe ich hier Probleme.
Was mache ich in Wohnungen? Doch alle Leuchten abbauen?
Schutzleiterwiderstand indirekte Schutzleiterbestätigung
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Schutzleiterwiderstand indirekte Schutzleiterbestätigung
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schutzleiterwiderstand indirekte Schutzleiterbestätigung
Ich halte davon garnichts.
- Man bewegt sich im Grenzbereich der Messgenauigkeit jeder Zange - wenn man ein so genaues Instrument überhaupt besitzt. Es ist problemlos möglich, auf einer Zange die im Artikel angegebenen 0,107 mA aufs Display zu bekommen, ohne sie auch nur an ein Kabel zu halten.
- Die Interpretation der Messwerte erfordert viel Fachwissen und müsste für jede Leitung nachgerechnet werden. Oft ist nicht einmal bekannt, wie lang die Leitungen wirklich sind, wie oft sie sich verzweigen. Die Berechnungsgrundlage fehlt in der Praxis also meist völlig.
- Befindet sich ein einziges SKI-Gerät im Kreis, kann dieses bereits (auch höhere) Ableitströme erzeugen. Die Zange zeigt also X,X mA an, der Prüfer ist zufrieden.
Da sind so viele Fehlerquellen und Unsicherheiten drin, da kann man meiner Meinung nach gleich zu einem Würfel greifen und den Zufallswert ins Protokoll schreiben...
- Man bewegt sich im Grenzbereich der Messgenauigkeit jeder Zange - wenn man ein so genaues Instrument überhaupt besitzt. Es ist problemlos möglich, auf einer Zange die im Artikel angegebenen 0,107 mA aufs Display zu bekommen, ohne sie auch nur an ein Kabel zu halten.
- Die Interpretation der Messwerte erfordert viel Fachwissen und müsste für jede Leitung nachgerechnet werden. Oft ist nicht einmal bekannt, wie lang die Leitungen wirklich sind, wie oft sie sich verzweigen. Die Berechnungsgrundlage fehlt in der Praxis also meist völlig.
- Befindet sich ein einziges SKI-Gerät im Kreis, kann dieses bereits (auch höhere) Ableitströme erzeugen. Die Zange zeigt also X,X mA an, der Prüfer ist zufrieden.
Da sind so viele Fehlerquellen und Unsicherheiten drin, da kann man meiner Meinung nach gleich zu einem Würfel greifen und den Zufallswert ins Protokoll schreiben...
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schutzleiterwiderstand indirekte Schutzleiterbestätigung
Hallo Probator ,
für die Antwort.
Ich habe diese Antwort leider erst heute gesehen, Sorry.
für die Antwort.
Ich habe diese Antwort leider erst heute gesehen, Sorry.
Mit freundlichem Gruß sps