ich habe die Möglichkeit eine Messzeit für R-Iso festzulegen
So wie ich es verstehe, muss ich an dem Leiter mit der Messspitze bleiben.Handbuch HTI Comi G2 hat geschrieben:Timing Test zwischen den L-PE Leitern. In diesem Modus kann der
Benutzer eine ausreichend lange Messdauer (5s 999s) einstellen, um
während des Messvorgangs die Messkabel am zu testenden Leiter
entlang zu führen.
Ich kann nicht an einem anderen PE Punkt mit der Messspitze neu Aufsetzen und weitermachen.
Mir fällt keine Anwendung ein, wo ich auf dem Leiter bleiben muss, um dann auf diesem Entlang zu fahren.
Die Sinnvolle Anwendung auf einem neuen Punkt anzusetzen, geht wohl nicht, da dann eine mögliche Restspannung nicht abgebaut wird. Richtig?
Bei beweglichen Leitern könnte ein Bewegen der Leitung andere Werte ergeben.
Wie bei der Schutzleiterwiderstandsmessung von Geräten.
Die Lange Messzeit ist dann Sinnvoll. Aber für die feste Installation?
Meinungen? Überflüssige Funktion?