Seite 1 von 1
Auslösestrom RCD S und KV
Verfasst: Dienstag 8. Oktober 2019, 04:13
von SPS
Hallo zusammen,
ist es normal, das bei einem VDE Messgerät der Test mit "Rampe" bei RCD Typ KV und S nicht auswählbar ist ?
Re: Auslösestrom RCD S und KV
Verfasst: Dienstag 8. Oktober 2019, 08:59
von pawlow
Guten Morgen,
ich denke hier liegt ein Missverständnis vor. S und KV sind keine "Typen", sondern Ausführungen einer Type:
KV -> Kurzzeitverzögert
S -> Selektiv
Gemessen habe ich die immer mit den Einstellungen für die jeweilige Type (bisher immer Typ A, B hatte ich noch nicht).
Diese müssen auch immer die Grenzwerte der jeweiligen Type einhalten.
Re: Auslösestrom RCD S und KV
Verfasst: Dienstag 8. Oktober 2019, 18:43
von SPS
für die Antwort.
Ausführungen KV und S kann ich am Gerät extra auswählen.
Dann nimmt das Gerät auch die dafür geltenden Parameter.
Ich kann also nicht einfach nur wie Typ A testen.
Auch ist die Frage wie ich Typ F testen kann. Einfach wie Typ A und Ausführung Kurzzeitverzögert 10 ms?
In dem Fall ist die Rampe nicht auswählbar.
Re: Auslösestrom RCD S und KV
Verfasst: Mittwoch 9. Oktober 2019, 12:19
von pawlow
Hallo,
KV und S kann ich beim Profitest nicht angeben, halte ich auch für überflüssig, weil die Grenzwerte der Grundtypen eingehalten werden müssen.
Laut DIN EN 61008-1 Kap. 5.2.8 gibt es tatsächlich einen Typ S, dieser ist mir jedoch noch nicht begegnet. Bisher hatte ich immer Typ A mit einem S in einem Viereck.
Der Typ F ist für zusammengesetzte Fehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme (siehe DIN EN 62423 Kap. 5.1). Hier reden wir also nicht von Auslöseverzögerungen.
Grüße,
Pawlow
Re: Auslösestrom RCD S und KV
Verfasst: Mittwoch 9. Oktober 2019, 17:15
von SPS
Hallo,
nach einem Beitrag der Fachzeitschrift de, ist der Typ F und die B Typen auch mit Kurzzeitverzögerung 10 ms.
https://www.elektro.net/heftarchiv/de-52019/
RCD-Typen und deren Verwendung
Nicht frei Zugänglich
hier ein Beispiel von Doepke
https://www.doepke.de/uploads/tx_doepke ... dbl_de.pdf
ABB Seite 6
Das Auslöseverhalten ist mit einer Kurzzeitverzögerung von bis zu zehn Millisekunden ausgestattet.
https://library.e.abb.com/public/aaf069 ... 6B0101.pdf
Da hier bei Typ F nur 10 ms Verzögerung eingebaut ist und selbst im TT 200 ms noch im Grenzbereich liegen, sollte die normale Typ A Prüfung auch gehen. Dann ist nur der Üblichkeitswert von 50 ms wohl überschritten.
Ich Frage hier jedoch, weil mein Messgerät für S und KV eine extra Einstellung hat.
Es kann dann nur nicht die Rampe geprüft werden. Ist es zulässig bei diesen Ausführungen auf die Auslösestrommessung mit Rampe zu verzichten?