(Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Donnerstag 5. September 2019, 22:51
von SPS
Hallo zusammen.
Mein Messgerät macht eine Prüfung auf das einhalten von Messwerten bei der Schleifenmessung.
Bewertung nach der Formel (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Ist das zum Beispiel, für die Prüfung des Netzinnenwiderstands?
Wird hier der t Wert aus einer Kurve des Schutzschalters genommen?

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Freitag 6. September 2019, 10:19
von Josupei
Moin SPS,

In erster Vermutung würde ich behaupten hier wird auf die maximal zulässige Kurzschlussendtemperatur geprüft.

(Isc L-N)² = Bestimmung der Ausschaltzeit und des Stromes auf Grundlage der Leitungsimpedanz.

Ausschaltintegral Sicherung (Durchlaßenergie) < Zulässiges Wärmeintegral der Leitung.

Die mir bekannte Formel sieht so aus:

K²S²>(I²a*ta)

Gruß
Josupei

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Freitag 6. September 2019, 19:11
von SPS
dank1 Josupei,

Hier mal die Anleitung
https://ht-instruments.de/download/Bedi ... De4-00.pdf

Siehe unter 6.4.1. Messmodi
Ab Seite 40 der PDF

Wir hatten vor kurzen ein Thema das dazu passen könnte.
viewtopic.php?f=60&t=17369

Da wurde jedoch dieZeit ausgerechnet und dann in der Grafik der Sicherung nachgeschaut.
Nimmt mir das Messgerät diese Schritte ab? Ist somit für den gleichen Test.

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Samstag 7. September 2019, 07:26
von Olaf S-H
SPS hat geschrieben: Freitag 6. September 2019, 19:11 ... Wir hatten vor kurzen ein Thema das dazu passen könnte. ...
Moin SPS,

richtig gefunden. Es geht um die Belastung des Leiters durch den Kurzschluss. Die Gleichung gilt nur bis 5 s.

Gruß Olaf

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Samstag 7. September 2019, 20:41
von SPS
Hallo Olaf, dank1 für die Antwort.

So ganz klar sind mir die Einstellungen bei meinem Gerät noch nicht.
Ich habe mal 4 verschiedene Messungen in der Einstellung Loop an der gleichen Steckdose durchgeführt.
Siehe Anlage

Messung
Nr. 10
Gehört diese Messung als Ergänzung zur Nr. 11? Habe ich noch nicht ganz verstanden.

Nr. 11
I2t darüber haben wir hier im Thema gesprochen. Einfach die Eingaben machen und auf Ergebnis OK warten.
Sinnvoll bei der Messung L-N und L-L um die Leitung zu schützen

Nr. 13
Sollte die Standard Messung wie bei alten Geräten ohne Auswertung sein

Nr. 14
Sollte einfach ein Vergleich vom Istwert IK mit dem Wert des Schaltvermögen vom Leitungsschutzschalter sein.
In der Regel sind das 6 oder 10 kA ... Den Vergleich kann ich schneller im Kopf mit der Normalen Messung machen.

Vergeblich habe ich für eine Einstellung des 2/3 Faktor gesucht. troest1

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Montag 9. September 2019, 15:22
von Josupei
SPS hat geschrieben: Freitag 6. September 2019, 19:11 dank1 Josupei,

Hier mal die Anleitung
https://ht-instruments.de/download/Bedi ... De4-00.pdf

Siehe unter 6.4.1. Messmodi
Ab Seite 40 der PDF

Wir hatten vor kurzen ein Thema das dazu passen könnte.
viewtopic.php?f=60&t=17369

Da wurde jedoch dieZeit ausgerechnet und dann in der Grafik der Sicherung nachgeschaut.
Nimmt mir das Messgerät diese Schritte ab? Ist somit für den gleichen Test.
Moin SPS,

Olaf war schneller.
Ich würde aufgrund der Beschreibung auch vermuten, dass das Gerät aufgrund der vorhandenen Impedanz den möglichen Kurzschlussstrom misst und über eine hinterlegte Tabelle/Kennlinie die Auslösezeit und die Durchlassenergie ermittelt und der zulässigen Belastung der Leitung gegenüberstellt.

Rechnerisch ist die Ermittlung I²*t< (K*S)² erst ab Auslösezeiten>100ms notwendig.

Gruß
Josupei

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Dienstag 10. September 2019, 03:18
von SPS
Hallo Josupei ,auch danke für deine Antwort. dank1

Was ist denn mit der noch nicht besprochen Einstellung "Prüfung der Abstimmung der Schutzeinrichtungen"
(Isc L-PE min ) -->Tmax --> Tmax < Tlim
Wie lese ich diese Formel?

Re: (Isc L-N)² * t < (K * S)²

Verfasst: Dienstag 10. September 2019, 10:19
von Josupei
SPS hat geschrieben: Dienstag 10. September 2019, 03:18 Hallo Josupei ,auch danke für deine Antwort. dank1

Was ist denn mit der noch nicht besprochen Einstellung "Prüfung der Abstimmung der Schutzeinrichtungen"
(Isc L-PE min ) -->Tmax --> Tmax < Tlim
Wie lese ich diese Formel?
Moinsen SPS,

m.M.n Ermittelung des minimalen Kurzschlussstromes bzw. maximale Auslösezeit, z.B. zur Bestimmung der Selektivität zu vorgeschalteten Sicherungen?

Gruß
Josupei