Seite 1 von 1
Kurz und Erdschlusssicher (VDE0660-600-1)
Verfasst: Dienstag 6. August 2019, 13:36
von felix1096
Hallo zusammen,
kann mir jemand die Anforderungen von 1981 bezüglich der Kurz und Erdschlussicheren Verlegung von Leitungen in einer Schaltgerätekombination nennen.
Hier der Punkt in der aktuellen Norm
8.6.4 Auswahl und Verlegung von nicht geschützten aktiven Leitern, um die Möglichkeit von Kurzschlüssen zu reduzieren
Die Hisorie in der Bibliothek reicht nicht bis 1981 zurück.
Danke
Gruß
felix1096
Re: Kurz und Erdschlusssicher (VDE0660-600-1)
Verfasst: Dienstag 6. August 2019, 22:18
von Olaf S-H
Moin felix,
kannst Du bitte die Produktnorm gem. Typenschild nennen. Ich müsste dann eine "interne Suchanfrage" stellen.
Gruß Olaf
Re: Kurz und Erdschlusssicher (VDE0660-600-1)
Verfasst: Mittwoch 7. August 2019, 04:49
von felix1096
Hallo Olaf,
Produktnorm? Typenschild?
ca. 80m Schaltanlage mit drei Einspeisungen je 2000A und ca. 200 Abgängen in diversen größen.
Mehr hab ich nicht.
Gruß felix
Re: Kurz und Erdschlusssicher (VDE0660-600-1)
Verfasst: Donnerstag 8. August 2019, 18:40
von Olaf S-H
Moin felix,
wie wäre es hiermit:
VDE 0100:1973-05
§ 30 Schaltanlagen und Verteiler
b) Bestimmungen für den Bau nicht fabrikfertiger Schaltanlagen und Verteiler
3.2. Die Anschlußleiter auf der Einspeiseseite von Uberstromschutzorganen dürfen für die durch das Schutzorgan verminderte Kurzschlußbeanspruchung bemessen werden, wenn sie im Inneren der Schaltanlage oder des Verteilers angeordnet und kurzschluß- und erdschlußsicher [siehe § 3 g) 3.2) ausgeführt sind.
Anmerkung:
Kurzschluß- und erdschlußsicher sind z. B. Leiteranordnungen aus starren Leitern oder aus Einaderleitungen, bei denen eine gegenseitige Berührung und die Berührung mit geerdeten Teilen durch ausreichende Abstände, durch Abstandhalter, durch Führung in getrennten Isolierstoffkanälen (z. B. in Rohren) oder durch geeignete Bauart (NSGAFöu, Nennspannung mindestens 3 kV oder gleichwertige) verhindert ist.
Gruß Olaf
Re: Kurz und Erdschlusssicher (VDE0660-600-1)
Verfasst: Donnerstag 8. August 2019, 18:57
von felix1096
Hallo Olaf,
Ja das ist schon was. Hier sind die Abstandshalter nicht zwingend vorgeschrieben. Somit wären ca. 90% der Abgänge in Ordnung. Bin jetzt noch auf der Suche nach der Norm für die Fabrikfertigen Schaltanlagen VDE0660-5 von 1967.
Danke
Gruß felix