Seite 2 von 2
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2021, 16:53
von Probator
SPS hat geschrieben: ↑Donnerstag 8. Juli 2021, 14:48wie passt denn der RCD Typ EV da in das Protokoll?
Große Doppel-Ladesäule mit TypB:
- Ladesaeule_mitTypB.png (10.67 KiB) 4581 mal betrachtet
Wallbox mit Typ-A-EV:
- Ladesaeule_mitTypA-EV.png (11.36 KiB) 4581 mal betrachtet
Oder findet ihr das so besser? ->
- Ladesaeule_RCDmitSymbolen.png (10.84 KiB) 4579 mal betrachtet
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2021, 16:56
von Wulff
Muss doch kein EV sein, hängt vom Hersteller bzw der Herstellervorgabe der Box ab….
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2021, 17:22
von SPS
Ein Feld für Typ EV oder B bzw. B+ finde ich schon gut.
Kommt zusätzlich noch eine 6 mA Prüfung beim Typ EV dazu?
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Freitag 9. Juli 2021, 10:24
von Probator
Kommt zusätzlich noch eine 6 mA Prüfung beim Typ EV dazu?
Es gibt Felder für
AC und
DC. So kann man die Messwerte
aller Typen einfach eintragen.
Derzeit unterscheide ich
nicht zwischen den Typen.
Ich war bisher der Auffassung, dass es
egal ist, ob die Abschaltung in
einem Bauteil (RCD TypB)
oder
zwei getrennten Bauteilen (RCD TypA plus
DC-Überwachungsmodul) vonstatten geht.
Hauptsache, es funktioniert nachweislich.
Beispiel für die getrennte Lösung siehe Seite 9, mittleres Bild:
https://www.bender.de/fileadmin/content ... OSP_de.pdf
Bei Wallboxen kann man ja sämtliche Varianten kaufen:
- gar kein interner Fehlerstrom-Schutz (sollte es eigentlich nicht geben)
-
Nur AC-Schutz (in 3phasigen Wallboxen nicht mehr zulässig),
Beispiel: viele ICCB-Notladekabel
-
AC&DCSchutz in Form eines Typ B,
Beispiel: Mennekes Amtron
-
AC&DC-Schutz in Form eines Typ A plus DC-Überwachungsmodul
-
AC&DC-Schutz in Form eines elektronischen Überwachungsmoduls,
Beispiel: Heidelberg Home Eco oder go-E-Charger
-
Nur DC-Schutz, RCD TypA muss in der Verteilung vorgeschaltet werden,
Beispiel: Wallbe
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Freitag 9. Juli 2021, 22:23
von DBY656
Einfach machen es einem die Normenschreiber wirklich nicht.
Die VDE 0100-722 "Stromversorgung von Elektrofahrzeugen" ist die sehr allgemein gehalten und verweist so weit als nur irgendwie möglich auf andere Normen. Steckdosen zum Laden von E-Bike's fallen anscheinend auch unter diese Norm (Ladebetriebsart 1).
Ein Zitat aus deren Einleitung:
"Für die Anwendung dieses Teils gelten die allgemeinen Anforderungen der Teile 100 bis 600 der Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)."
Hinzu kommt durch die VDE 0100-722 (Auswahl):
- Forderungen für Überspannungsschutz
- Gleichzeitigkeitsfaktor von 1 oder Lastregelung (bei mehr als einem Ladeanschluß).
- Kein PEN-Leiter im Anschlußstromkreis (kein TN-C-Netz).
- Im Aussenbereich muß jeder AC-Anschlußpunkt mit einem separaten RCD geschützt sein.
Für das konduktive Ladesystem selbst ist die Norm VDE 0122-1 (für 199€) anzuwenden. In deren 172 Seiten dürfte einiges enthalten sein.
Für Ladeleitungsintegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung (IC-CPD) ist die VDE 0666-10 (für 200€) zuständig.
Neben die VDE-Normen gibt es u. a. auch noch die VDS - Richtlinie "VDS 3471", die kann man kostenlos als PDF runterladen.
Gruß Markus
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Dienstag 13. Juli 2021, 11:22
von DBY656
Zu Prüfprotokoll:
Am Ende des Video
https://www.youtube.com/watch?v=9sI2AU-3pHE von Gossen Metrawatt sieht man deren Prüfprotokoll.