Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Mittwoch 19. Juni 2019, 11:02
von Probator
Da zum Thema Elektromobilität die Nachfrage stark ansteigt, habe ich ein
Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen entworfen.
Entwurf Version 1 findet ihr im Anhang.
Hinweise auf Fehler, Ideen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen! Mir wären auch noch ein paar Dinge mehr eingefallen, aber ich möchte versuchen, alles auf
eine Seite zu bringen und die Schriftgröße gleichzeitig noch ohne Lupe lesbar zu halten:
Auf Wunsch stelle ich auch die Originaldatei (Open Office Format ".odt") ein.
Falls ihr euch wundert, warum die Isolationsmessung zweimal aufgeführt ist: Das kann man natürlich alles auf einmal erledigen.
Ich wollte aber in zwei getrennte Bereiche aufteilen (Prüfungen
an Zuleitung n / Prüfungen
an der eigentlichen Ladesäule), weil nach meiner bisherigen Erfahrung die "Zuständigkeiten" gerade bei öffentlichen Ladesäulen teils in unterschiedlichen Händen liegen. So muss jede Partei nur ihr eigenes "Feld" prüfen und ausfüllen.
Hinweis: um die Funktion einer Ladesäule zu prüfen bzw. um für bestimmte Messungen Spannungen am Ausgang zu bekommen, muss simuliert werden, dass ein Elektroauto angesteckt ist. Dazu sind Adapter nötig, ich habe
diesen hier verwendet.
Hinweis 2: Die Prüfung des Drehfeldes ist im Formular nicht aufgeführt, weil das bei einer Ladesäule völlig egal ist. Wenn mehr als eine Wallbox installiert wird, werden sogar bewusst die Adern getauscht, um bei einphasig ladenden Fahrzeugen nicht alle auf die gleiche Phase zu legen.
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Montag 24. Juni 2019, 09:57
von ThomasR
Hallo Probator,
klasse Sache!
Ich muß zugeben, das bei unseren firmeneigenen Ladestationen bisher vernachlässigt zu haben. Der Errichter ist eine Drittfirma; die werde ich nun mit deinem Entwurf "konfrontieren". Vielen Dank!
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Montag 24. Juni 2019, 21:13
von Wulff
Hallo Probator!
Sieht schon sehr gut aus, würde ich auch gerne übernehmen.
Wir haben bei unseren internen Protokollen ( leider noch keins für E-Mobilität) vielfach nicht nur das Kästchen i.O. Sondern in der gleichen Zeile auch „Nicht i.O.“
Warum? Um dem Prüfer nicht das ganze zu einfach zu machen...
Er soll schon mal über das Prüf-/Messergebnis nachdenken und bewerten, nicht nur ein Kreuzchen machen, weil da ein Kästchen ist. Wenn, soll er schon bewerten, was er gemessen hat....
Ich erinnere mich jedes Jahr wieder an das nichtssagende Wartungsprotokoll unseres Heizungsbauers.
Der hat so vielsagende Zeilen z.B. mit dem Text
„Heizungstherme nach Herstellervorgabe geprüft“ und dann ein einfaches Kästchen, wo er ein Kreuz reinmacht. Oder einen Haken. Oder einen Kreis. Oder ein Herz. Oder was auch immer, bloß vorgegeben ist nix.
Sein Meister lässt sich da auch nicht belehren.,,,
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2021, 17:54
von Probator
Hallo!
Nachdem einige Kollegen die Messung mit dem obigen Protokoll durchgeführt hatten, habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge eingearbeitet.
Vor allem, damit der Unterschied zwischen Erstprüfung und Wiederholungsprüfung klarer wird.
Den Vorschlag von "Wulf" mit dem "nicht-IO-Feld" habe ich nicht eingearbeitet, weil mir der Platz nicht reicht. Und ich will eigentlich unbedingt bei
einer Seite bleiben. Wenn was "nIO" ist, gibt es ja ein Bemerkungsfeld.
Wenn es schlechte Messwerte gibt, muss man sowieso erklären,
warum das so ist bzw. was man dagegen tun kann.
Version 2 siehe Anhang:
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2021, 19:10
von ego11
Fehlt jetzt nur noch jemand, der das für 7,50€ ausfüllt....
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2021, 19:19
von breadley-dr
Probator hat geschrieben: ↑Mittwoch 19. Juni 2019, 11:02
Entwurf Version 1 findet ihr im Anhang.
Hinweise auf Fehler, Ideen und Verbesserungsvorschläge sind willkommen!
Pruefprotokoll fuer Ladesaeulen_Entwurf1.png
Hallo, bezogen auf das Thema Rückverfolgbarkeit macht es mehr Sinn, eine Messmittel ID oder Seriennummer anzugeben. Das mit dem Kalibrierdatum führt eher zu Verwirrungen, man muss es eben im Zweifel nur nachweisen können.
Bis denne
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Dienstag 6. Juli 2021, 21:44
von DBY656
Hallo zusammen,
bei der letzten Lieferung vom Normen-Abo war das Buch 175 "Elektroinstallation und Ladeinfrastruktur der Elektromobilität" dabei.
Da kommen noch ein paar Normen hinzu, die beachtet werden wollen, z.B. die VDE 0100-722.
Unter keinen Umständen darf man die Vorgaben des Ladessystem-Herstellers unbeachtet lassen, da können bei der Prüfung noch einige Extrapunkte hinzukommen. So könnte der Austausch der Lade-Steckdose und anderer Komponenten nach xxxx Ladezyklen pauschal gefordert sein.
Das o.g. Buch enthält leider kein Muster-Prüfprotokoll.
Gruß Markus
PS: Habe dieses Buch noch nicht komplett gelesen.
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2021, 08:23
von Wulff
Hallo Probator,
danke für die Erstellung eines solchen Protokolls und der zur Verfügungsstellung, werden das hier mal testen und evtl in unsere Protokollsammlung einbauen.
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Mittwoch 7. Juli 2021, 11:32
von Probator
DBY656 hat geschrieben: ↑Dienstag 6. Juli 2021, 21:44Da kommen noch ein paar Normen hinzu, die beachtet werden wollen, z.B. die VDE 0100-722.
Ich hatte überlegt, ob ich diese Norm auf das Prüfprotokoll mit aufnehme. Aber dann habe ich das mit dem
Inhalt dieser Norm abgeglichen, der die Wiederholungsprüfung betrifft:
Re: Prüfprotokoll für AC-Ladesäulen / AC-Wallboxen
Verfasst: Donnerstag 8. Juli 2021, 14:48
von SPS
Hallo zusammen,
wie passt denn der RCD Typ EV da in das Protokoll?