Kommt zusätzlich noch eine 6 mA Prüfung beim Typ EV dazu?
Es gibt Felder für
AC und
DC. So kann man die Messwerte
aller Typen einfach eintragen.
Derzeit unterscheide ich
nicht zwischen den Typen.
Ich war bisher der Auffassung, dass es
egal ist, ob die Abschaltung in
einem Bauteil (RCD TypB)
oder
zwei getrennten Bauteilen (RCD TypA plus
DC-Überwachungsmodul) vonstatten geht.
Hauptsache, es funktioniert nachweislich.
Beispiel für die getrennte Lösung siehe Seite 9, mittleres Bild:
https://www.bender.de/fileadmin/content ... OSP_de.pdf
Bei Wallboxen kann man ja sämtliche Varianten kaufen:
- gar kein interner Fehlerstrom-Schutz (sollte es eigentlich nicht geben)
-
Nur AC-Schutz (in 3phasigen Wallboxen nicht mehr zulässig),
Beispiel: viele ICCB-Notladekabel
-
AC&DCSchutz in Form eines Typ B,
Beispiel: Mennekes Amtron
-
AC&DC-Schutz in Form eines Typ A plus DC-Überwachungsmodul
-
AC&DC-Schutz in Form eines elektronischen Überwachungsmoduls,
Beispiel: Heidelberg Home Eco oder go-E-Charger
-
Nur DC-Schutz, RCD TypA muss in der Verteilung vorgeschaltet werden,
Beispiel: Wallbe