Hilfserder von Fehlerspannungsschutzschalter

Beitrag von Mackie Messer »

Ich habe noch im Ohr dass der Hilfserder für den FU mindestens zehn Meter Luftlinie Abstand von den Erdern der Anlage haben muss.
Was mache ich wenn ich dass nicht umsetzen kann?
EBC41
Null-Leiter
Beiträge: 76
Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00

Re: Hilfserder von Fehlerspannungsschutzschalter

Beitrag von EBC41 »

Wenn es irgendwie geht, das System auf RCD umbauen.
Mackie Messer
Null-Leiter
Beiträge: 84
Registriert: Dienstag 10. April 2018, 08:24

Re: Hilfserder von Fehlerspannungsschutzschalter

Beitrag von Mackie Messer »

Ja, das hatte ich schon vermutet.
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Re: Hilfserder von Fehlerspannungsschutzschalter

Beitrag von langer »

Servus,

FU- Schalter sind seit sehr vielen Jahren schon nicht mehr aktuell.
Die Forderung der Norm kann heute fast nicht mehr eingehalten werden.
Wenn die Anlage in Ordnung ist, ist die Umrüstung auf FI- Schalter (tschuldigung RCD) eigentlich kein Problem.

Viele Grüße vom Rande des Ruhrpotts
langer