Seite 4 von 4

Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B

Verfasst: Dienstag 23. Juni 2020, 00:18
von SPS
Olaf S-H hat geschrieben: Montag 22. Juni 2020, 23:46 der Anzeigebereich ist der Bereich, den das Messgerät anzeigen kann - z. B. 0,01 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Der Messbereich ist der Bereich, in dem das Messgerät "genau" arbeitet - z. B. 0,25 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Hallo >Olaf dank1
Zeigt das Messgerät nun einen Wert von 0,15 Ohm für ZS an, dann ist es eine Schätzung. Die korrekte Angabe im Prüfbericht wäre dann "< 0,25 Ohm".
Wiso stehen dann Genauigkeitsangaben beim Anzeigebereich, wenn dieser Bereich nur eine Schätzung ist? Dann hätte man diese auch streichen können.

Ich dachte ich schreibe immer den Angezeigten Wert und nicht meine Beurteilung des Wertes.

Bei meinem Messgerät finde ich nur den Anzeigebereich und keinen Normbereich.
Wirst du aus der Anleitung schlau.
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... -02_Rx.pdf

Seite 112 mit Auslösen des RCD und 114 ohne Auslösen des RCD ist die Tabelle.

Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B

Verfasst: Mittwoch 24. Juni 2020, 10:59
von SPS
Hallo zusammen,
habe für mein Combi G2 eine Information von Service bekommen.
Angabe ist hinten auf dem Gerät aufgedruckt. Leider mit der Gerätestütze etwas verdeckt.

Loop R ÷ 0,12 ÷ 199,9 Ohm Reading 0,01 ÷ 199,9 Ohm
Wird die normale Messung sein. Also schon ein guter Bereich.


No Trip (RA)
R÷ 12 ÷ 1999 Ohm Reading 1 ÷ 1999,9 Ohm (TT System)
R: 0,40 ÷ 199,9 Ohm Reading 0,01 ÷ 199,9 Ohm TN (System
Also die nicht auslösende Prüfung
Für ein Installationstester mit <15 mA Messung schon gute Bereiche.
Alte Messgeräte können das erst ab 1 Ohm
Das soll nicht mehr nach VDE sein? Keine Gleichstrom, Puls ... Messung.
Da nach RCD jedoch keine Messung L-PE nötig ist, ein zusätzlicher Vergleichswert.

Also nur nach den Daten wäre im Bereich von 0,4 bis 1 Ohm mein Gerät Aussagekräftiger, wie das mit der Beworbenen super Genauigkeit "100% Vertraunen..." Prüfung?

Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B

Verfasst: Samstag 27. Juni 2020, 16:58
von Olaf S-H
SPS hat geschrieben: Dienstag 23. Juni 2020, 00:18 ... Wirst du aus der Anleitung schlau. ...
Moin SPS,

ich vermute, dass hier Angaben fehlen.

Gruß Olaf

Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B

Verfasst: Samstag 27. Juni 2020, 19:24
von SPS
Ja, in der Anleitung fehlen diese Angaben.
No Trip (RA)
R÷ 12 ÷ 1999 Ohm Reading 1 ÷ 1999,9 Ohm (TT System)
R: 0,40 ÷ 199,9 Ohm Reading 0,01 ÷ 199,9 Ohm TN (System
Die Angaben zum Messbereich sind auf dem Messgerät, jedoch nicht der Hinweis auf die IEC