Seite 3 von 4
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Freitag 3. April 2020, 21:04
von SPS
Noch mal einen Beitrag zum Megger Messgerät
https://www.tml-shop.de/WebRoot/SageSMB ... 1-2019.pdf
Hat jetzt jemand praktische Erfahrung mit dem Gerät
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 6. April 2020, 08:39
von Probator
Was willst du denn genau wissen?
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 6. April 2020, 08:55
von SPS
für die Rückmeldung
Was willst du denn genau wissen?
Ob das wirklich eine brauchbare Messung in der Praxis ist?
Ist das dann die Impulsmessung?
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 6. April 2020, 09:05
von Probator
Da musst du Megger fragen. Bedenke, dass das von dir verlinkte Blatt Werbung ist. Ein Ingenieur würde niemals schreiben "Messwert, dem man zu
100 Prozent vertrauen kann."
Ich würde schätzen, dass sie die 15mA-Messung sehr oft wiederholen. Und der "neuartige Algorithmus" ist vermutlich ein
Median (nicht Mittelwert!).
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 6. April 2020, 09:18
von SPS
dass das von dir verlinkte Blatt Werbung
Deshalb Frage ich heir nach der Praxis
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 18:56
von SPS
Prüfen von elektrischen Anlagen Teil 7: Methoden zum Nachweis der Abschaltbedingungen
luk 2/2020 5 Seite(n) K. Rohlof, M. Lochthofen Nur Abo Kunden oder Artikel online kaufen
K. Rohlof, M. Lochthofen hat geschrieben:Wenn die Abschaltbedingungen über den RCD nachgewiesen werden, kann es sich trotzdem lohnen, ZS und Zi zu messen, um Planungs- und Ausführungsfehler zu entdecken.
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... dingungen/
Auch wenn hier im Forum die Messung bei RCD Stromkreisen als Überflüssig angesehen wird.
Ich schiebe die Frage noch mal hoch.
Hat jemand das neue Megger Gerät schon mal in der Hand gehabt?
Soll auch bei RCD Typ B Funktionieren.
Ich bin bei der Nichtauslöse Prüfung, bei Werten <1 Ohm von meinen Messgeräten nicht überzeugt. Damit ist keine Sinvolle Vergleichsmessung möglich. Da sind die Werte oft um das Doppelte unterschiedlich.
Noch eine Frage wozu sind bei den meisten Messgeräten 3 Leiter für die Schleifen-Messung nötig? Eigendlich reichen für einen Widerstand doch 2
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 20:13
von SPS
Megger hat geschrieben:2- und 3- Leiter-Prüfung ohne FI/RCD-Auslösung (L-PE, L-N)
Megger hat geschrieben:Messbereich nach EN61557 1,0 Ω - 1000 Ω
https://www.calplus.de/fileuploader/dow ... -re-de.pdf
Also ist die Messung erst im Bereich ab 1 Ohm nach Norm.
Auch wenn der Anzeigebereich viel größer ist?
Das geht so gerade für einen üblichen B16 bis B25
Also kann ich dem Messgerät erst bei einem Wert ab 1 Ohm 100% Vertrauen?
Wenn ich mein Messgeräte hier an der Steckdose verwende wird mit 0,33 Ohm L-N und 0,84 Ohm L-PE angezeigt. Das liegt wohl an den unterschiedlichen Prüfungen.
Da wäre ich jedoch schon im Bereich unter 1 Ohm was das Megger nicht nach Norm anzeigen kann. Oder Verstehe ich das Falsch?
Kann mir das noch mal jemand genauer Erklären mit Anzeigebereich und Normbereich.
Es wird doch eine Toleranz beim Anzeigebereich angegeben. Warum gilt die dann nicht nach Norm?
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 23:36
von Probator
SPS hat geschrieben: ↑Montag 22. Juni 2020, 20:13Also kann ich dem Messgerät erst bei einem Wert ab 1 Ohm 100% Vertrauen?
Du kannst keinem Messgerät jemals zu 100% vertrauen.
Noch eine Frage wozu sind bei den meisten Messgeräten 3 Leiter für die Schleifen-Messung nötig? Eigendlich reichen für einen Widerstand doch 2
Hast du eine grobe Vorstellung,
wie eine Schleifenimpedanzmessung funktioniert? Mit der Widerstandmessung am Multimeter hat das nichts zu tun!
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Montag 22. Juni 2020, 23:46
von Olaf S-H
Moin SPS,
der Anzeigebereich ist der Bereich, den das Messgerät anzeigen kann - z. B. 0,01 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Der Messbereich ist der Bereich, in dem das Messgerät "genau" arbeitet - z. B. 0,25 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Zeigt das Messgerät nun einen Wert von 0,15 Ohm für ZS an, dann ist es eine Schätzung. Die korrekte Angabe im Prüfbericht wäre dann "< 0,25 Ohm".
Gruß Olaf
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Verfasst: Dienstag 23. Juni 2020, 00:03
von SPS
Probator
Probator hat geschrieben: ↑Montag 22. Juni 2020, 23:36
Du kannst keinem Messgerät jemals zu 100 % vertrauen.
Ich hätte 100% in Anführungszeichen setzen sollen. Das war nur eine Anspielung auf die Werbeaussage vom Hersteller. Wo dann die Einschränkung 1 Ohm Fehlt.
Hast du eine grobe Vorstellung, wie eine Schleifenimpedanzmessung funktioniert? Mit der Widerstandmessung am Multimeter hat das nichts zu tun!
Ich hatte nur bei Megger gesehen, das die auch die 2Po. Messung Können. Also gehen wird das dann.