Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Noch mal einen Beitrag zum Megger Messgerät
https://www.tml-shop.de/WebRoot/SageSMB ... 1-2019.pdf
Hat jetzt jemand praktische Erfahrung mit dem Gerät
https://www.tml-shop.de/WebRoot/SageSMB ... 1-2019.pdf
Hat jetzt jemand praktische Erfahrung mit dem Gerät
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Was willst du denn genau wissen?
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
für die Rückmeldung
Ist das dann die Impulsmessung?
Ob das wirklich eine brauchbare Messung in der Praxis ist?Was willst du denn genau wissen?
Ist das dann die Impulsmessung?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Da musst du Megger fragen. Bedenke, dass das von dir verlinkte Blatt Werbung ist. Ein Ingenieur würde niemals schreiben "Messwert, dem man zu 100 Prozent vertrauen kann."
Ich würde schätzen, dass sie die 15mA-Messung sehr oft wiederholen. Und der "neuartige Algorithmus" ist vermutlich ein Median (nicht Mittelwert!).
Ich würde schätzen, dass sie die 15mA-Messung sehr oft wiederholen. Und der "neuartige Algorithmus" ist vermutlich ein Median (nicht Mittelwert!).
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Deshalb Frage ich heir nach der Praxisdass das von dir verlinkte Blatt Werbung
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
luk 2/2020 5 Seite(n) K. Rohlof, M. Lochthofen Nur Abo Kunden oder Artikel online kaufenPrüfen von elektrischen Anlagen Teil 7: Methoden zum Nachweis der Abschaltbedingungen
https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... dingungen/K. Rohlof, M. Lochthofen hat geschrieben:Wenn die Abschaltbedingungen über den RCD nachgewiesen werden, kann es sich trotzdem lohnen, ZS und Zi zu messen, um Planungs- und Ausführungsfehler zu entdecken.
Auch wenn hier im Forum die Messung bei RCD Stromkreisen als Überflüssig angesehen wird.
Ich schiebe die Frage noch mal hoch.
Hat jemand das neue Megger Gerät schon mal in der Hand gehabt?
Soll auch bei RCD Typ B Funktionieren.
Ich bin bei der Nichtauslöse Prüfung, bei Werten <1 Ohm von meinen Messgeräten nicht überzeugt. Damit ist keine Sinvolle Vergleichsmessung möglich. Da sind die Werte oft um das Doppelte unterschiedlich.
Noch eine Frage wozu sind bei den meisten Messgeräten 3 Leiter für die Schleifen-Messung nötig? Eigendlich reichen für einen Widerstand doch 2
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Megger hat geschrieben:2- und 3- Leiter-Prüfung ohne FI/RCD-Auslösung (L-PE, L-N)
https://www.calplus.de/fileuploader/dow ... -re-de.pdfMegger hat geschrieben:Messbereich nach EN61557 1,0 Ω - 1000 Ω
Also ist die Messung erst im Bereich ab 1 Ohm nach Norm.
Auch wenn der Anzeigebereich viel größer ist?
Das geht so gerade für einen üblichen B16 bis B25
Also kann ich dem Messgerät erst bei einem Wert ab 1 Ohm 100% Vertrauen?
Wenn ich mein Messgeräte hier an der Steckdose verwende wird mit 0,33 Ohm L-N und 0,84 Ohm L-PE angezeigt. Das liegt wohl an den unterschiedlichen Prüfungen.
Da wäre ich jedoch schon im Bereich unter 1 Ohm was das Megger nicht nach Norm anzeigen kann. Oder Verstehe ich das Falsch?
Kann mir das noch mal jemand genauer Erklären mit Anzeigebereich und Normbereich.
Es wird doch eine Toleranz beim Anzeigebereich angegeben. Warum gilt die dann nicht nach Norm?
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 730
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Du kannst keinem Messgerät jemals zu 100% vertrauen.
Hast du eine grobe Vorstellung, wie eine Schleifenimpedanzmessung funktioniert? Mit der Widerstandmessung am Multimeter hat das nichts zu tun!Noch eine Frage wozu sind bei den meisten Messgeräten 3 Leiter für die Schleifen-Messung nötig? Eigendlich reichen für einen Widerstand doch 2
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Moin SPS,
der Anzeigebereich ist der Bereich, den das Messgerät anzeigen kann - z. B. 0,01 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Der Messbereich ist der Bereich, in dem das Messgerät "genau" arbeitet - z. B. 0,25 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Zeigt das Messgerät nun einen Wert von 0,15 Ohm für ZS an, dann ist es eine Schätzung. Die korrekte Angabe im Prüfbericht wäre dann "< 0,25 Ohm".
Gruß Olaf
der Anzeigebereich ist der Bereich, den das Messgerät anzeigen kann - z. B. 0,01 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Der Messbereich ist der Bereich, in dem das Messgerät "genau" arbeitet - z. B. 0,25 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Zeigt das Messgerät nun einen Wert von 0,15 Ohm für ZS an, dann ist es eine Schätzung. Die korrekte Angabe im Prüfbericht wäre dann "< 0,25 Ohm".
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Probator
Ich hätte 100% in Anführungszeichen setzen sollen. Das war nur eine Anspielung auf die Werbeaussage vom Hersteller. Wo dann die Einschränkung 1 Ohm Fehlt.
Ich hatte nur bei Megger gesehen, das die auch die 2Po. Messung Können. Also gehen wird das dann.Hast du eine grobe Vorstellung, wie eine Schleifenimpedanzmessung funktioniert? Mit der Widerstandmessung am Multimeter hat das nichts zu tun!
Mit freundlichem Gruß sps