Wiso stehen dann Genauigkeitsangaben beim Anzeigebereich, wenn dieser Bereich nur eine Schätzung ist? Dann hätte man diese auch streichen können.Olaf S-H hat geschrieben: ↑Montag 22. Juni 2020, 23:46 der Anzeigebereich ist der Bereich, den das Messgerät anzeigen kann - z. B. 0,01 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Der Messbereich ist der Bereich, in dem das Messgerät "genau" arbeitet - z. B. 0,25 Ohm ... 19,99 Ohm für ZS.
Hallo >Olaf
Zeigt das Messgerät nun einen Wert von 0,15 Ohm für ZS an, dann ist es eine Schätzung. Die korrekte Angabe im Prüfbericht wäre dann "< 0,25 Ohm".
Ich dachte ich schreibe immer den Angezeigten Wert und nicht meine Beurteilung des Wertes.
Bei meinem Messgerät finde ich nur den Anzeigebereich und keinen Normbereich.
Wirst du aus der Anleitung schlau.
https://ht-instruments.de/wp-content/fi ... -02_Rx.pdf
Seite 112 mit Auslösen des RCD und 114 ohne Auslösen des RCD ist die Tabelle.