Die Schutzleitermessung wird mit 10 A (?) durchgeführt und bei der Schleifenmessung sollen dann 10mA ausreichen um die Qualität des PE beurteilen zu können?
Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Hallo froebel88,
der Schutzleiterwiderstand wir in der Regel mit 200 mA gemessen.
Ja, die 10 mA Messung beim Schleifenwiderstand ist ungenau.
Deshalb meine Frage nach den "neuen Messgeräten" mit anderer Technik.
der Schutzleiterwiderstand wir in der Regel mit 200 mA gemessen.
Ja, die 10 mA Messung beim Schleifenwiderstand ist ungenau.
Deshalb meine Frage nach den "neuen Messgeräten" mit anderer Technik.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 954
- Registriert: Freitag 28. September 2007, 20:56
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Hallo zusammen,
warum soll bei der Schleifenimpedanzmessung der RCD nicht auslösen dürfen?
Die Typ B ist technisch bedingt auf Gleichstrom immer kurzzeitverzögert, diese etwas längere Zeit dürfte einen ausreichend genauen Messwert ermöglichen. Üblicherweise liefern die Prüfgeräte bei der RCD-Prüfung einen Widerstandsmesswert mit.
Zur Prüfung der Schleifenimpedanz für den Überstromschutz hinter dem RCD ist die Messung zwischen aktiven Leitern (L und N) zu bevorzugen, denn jedes eingefügte Element (RCD, Zähler, ...) erhöht den Widerstand.
Gruß Markus
warum soll bei der Schleifenimpedanzmessung der RCD nicht auslösen dürfen?
Die Typ B ist technisch bedingt auf Gleichstrom immer kurzzeitverzögert, diese etwas längere Zeit dürfte einen ausreichend genauen Messwert ermöglichen. Üblicherweise liefern die Prüfgeräte bei der RCD-Prüfung einen Widerstandsmesswert mit.
Zur Prüfung der Schleifenimpedanz für den Überstromschutz hinter dem RCD ist die Messung zwischen aktiven Leitern (L und N) zu bevorzugen, denn jedes eingefügte Element (RCD, Zähler, ...) erhöht den Widerstand.
Gruß Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Muss er, weil bei einer "üblichen" Schleifenimpedanzmessung ja mehrere Ampere von L nach PE fließen. Also geht der RCD einfach seiner Arbeit nach, weil er denk, dass ist ein Fehler.
Du willst aber nicht an jeder Steckdose den RCD werfen. Am Gossen Profitest gibt es z.B. eine "Vormessung", die einem die Schleifenimpedanz mit sehr kleinem Strom (ca 1/3 vom RCD-Nennstrom) liefert. Wegen dem kleinen Mess-Strom ist die Messung natürlich auch extrem ungenau. Und ganz normgerecht wäre es auch nicht, weil die Norm ja mindestens 200mA fordert.Die Typ B ist technisch bedingt auf Gleichstrom immer kurzzeitverzögert, diese etwas längere Zeit dürfte einen ausreichend genauen Messwert ermöglichen. Üblicherweise liefern die Prüfgeräte bei der RCD-Prüfung einen Widerstandsmesswert mit.
Das wäre dann die Netzimpedanz.Zur Prüfung der Schleifenimpedanz für den Überstromschutz hinter dem RCD ist die Messung zwischen aktiven Leitern (L und N) zu bevorzugen, denn jedes eingefügte Element (RCD, Zähler, ...) erhöht den Widerstand.
Die ist natürlich auch wichtig, weil Kurzschlüsse zwischen L und N den RCD überhaupt nicht interessieren. Sie ersetzt aber keine Schleife, weil der PE ja nicht gemessen wird.
Habe ich allstromsensitive RCDs verbaut, messe ich eine Steckdose so:
1. Rlo mit >200mA zum Nachweis des Schutzleiters (an jeder Steckdose bei Erstprüfung)
2. Netzimpedanz ZL-N, an der letzten Steckdose jeder "Stichleitung"
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Wie bewertest denn du die Netzimpedanz?
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Hallo zusammen,
Bei der Fachzeitschrift de gibt es einen Beitrag zum Zi.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... derstands/
Bei der Fachzeitschrift de gibt es einen Beitrag zum Zi.
https://www.elektro.net/praxisprobleme/ ... derstands/
Dipl.-Ing. Herbert Schmolke Fachzeitschrift de hat geschrieben:Hier wird der Prüfer allein gelassen, der mit dem festgestellten Wert eine Aussage treffen muss, ob eine Gefahr vorliegt oder nicht.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Die Frage ist zu ungenau, als dass ich sie beantworten könnte. Was meinst du genau?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 109
- Registriert: Donnerstag 14. Februar 2019, 20:33
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Ab wann ist denn der gemessene Wert zu beanstanden.
Für den Neutralleiter gibt es ja keine Grenzwerte außer den Spannungsfall.
Also Netzimpedanz gemessen, berechnet zum vorgeschalteten LSS.
Oder dokumentierst du nur den gemessenen Wert ohne Bezug?
Gruß Maik
Für den Neutralleiter gibt es ja keine Grenzwerte außer den Spannungsfall.
Also Netzimpedanz gemessen, berechnet zum vorgeschalteten LSS.
Oder dokumentierst du nur den gemessenen Wert ohne Bezug?
Gruß Maik
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 729
- Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Eine Messung ohne Bewertung ist sinnlos.Oder dokumentierst du nur den gemessenen Wert ohne Bezug?
Ich wende für die Netzimpedanz grundsätzlich die gleichen Regeln an, wie für die Schleifenimpedanz.Mail Mayer hat geschrieben: ↑Mittwoch 26. Juni 2019, 17:55 Ab wann ist denn der gemessene Wert zu beanstanden.
Für den Neutralleiter gibt es ja keine Grenzwerte außer den Spannungsfall.
Also Netzimpedanz gemessen, berechnet zum vorgeschalteten LSS.
Zwar kommt bei einem Kurzschluss L-N keine Spannung gegen das Gehäuse (Personengefährdung), aber eine Brandgefahr gibt es sehr wohl, falls die Sicherung nicht zuverlässig abschaltet.
In Zahlen bedeutet das zum Beispiel für einen B16-Automaten:
5x16A = 80 Ampere. Das ist das Minimum an Kurzschluss-Strom, was ich sehen möchte.
Normativ gehören bei der Schleifenimpedanz noch 50% Sicherheitsaufschlag oben drauf ("2/3-Regel"):
5x16A * 1,5 = 120 Ampere
Die Berufserfahrung sagt mir, dass an einem 1,5mm² Stromkreis Werte zwischen 200 und 500A "normal" sind, also sogar nochmal ein großes Stück über dem Normgrenzwert mit Sicherheitsaufschlag.
Wenn meine Messung am B16-Stromkreis >120A liegt, bin ich zufrieden. Liegt er zwischen 80 und 120A und es lässt sich nicht durch ein besonders langes Kabel erklären, erfolgt eine strengere Prüfung auf nicht angezogene Schrauben im Verteiler oder lose Klemmen im Kreis. Vielleicht ist es mir einen Kommentar im Prüfprotokoll wert.
Liege ich unter 80A, wird (im eigenen Unternehmen) durch meine Hand bzw. meinen Schraubenzieher der Mangel abgestellt. Das bedeutet "runtersichern" und in Extremfällen das Abklemmen im UV.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 9
- Registriert: Montag 15. Juli 2019, 12:24
Re: Schleifenimpedanzmessung hinter RCD Typ B
Mein PROFITEST Prime kann hinter einem RCD Typ B oder B+ die Schleifenimpedanz messen.
Dies erfolgt jedoch nicht auf klassischer Weise, sondern durch ein zusammengesetztes Messverfahren.
Dies erfolgt jedoch nicht auf klassischer Weise, sondern durch ein zusammengesetztes Messverfahren.