Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Hallo zusammen,
bei Messungen im Verteiler ist Cat 3 erforderlich und im Zählerschrank Cat 4.
Gilt das auch die Messungen ohne Netzspannung wie Niederohm und R-Iso?
Da sollte das auch mit Cat 2 Stecker gehen.
bei Messungen im Verteiler ist Cat 3 erforderlich und im Zählerschrank Cat 4.
Gilt das auch die Messungen ohne Netzspannung wie Niederohm und R-Iso?
Da sollte das auch mit Cat 2 Stecker gehen.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Hallo,
das ist eine gute Frage. Eine Cat Zertifizierung für den spannungslosen Zustand macht wenig Sinn. Anders sieht es aus, wenn vergessen wurde den spannungslosen Zustand herzustellen. Das sollte ein ordentliches Messgerät entsprechend den Cat Zertifizierungen ohne Probleme verkraften.
das ist eine gute Frage. Eine Cat Zertifizierung für den spannungslosen Zustand macht wenig Sinn. Anders sieht es aus, wenn vergessen wurde den spannungslosen Zustand herzustellen. Das sollte ein ordentliches Messgerät entsprechend den Cat Zertifizierungen ohne Probleme verkraften.
Gruß Jens
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 67
- Registriert: Donnerstag 28. März 2013, 08:49
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Man sollte bei der Wahl der Messleitungen allerdings auch die Mess-Spannung berücksichtigen. Die zulässige Nennspannung ist IIRC zusätzlich zur CAT Angabe vorhanden. Eine ISO-Messung mit 1000V ist sicherlich etwas anders, als eine Niederohm-Messung mit <24V...
Gruß
Jochen
Gruß
Jochen
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Hallo, Danke für die Rückmeldung.
Hier mal Beispiele
http://downloads.cdn.re-in.de/725000-74 ... _de_en.pdf
Beim ersten ist die Angabe Hirschmann CAT II (600 V AC/DC, CAT III)
Da fehlt die Spannungsangabe für Cat 2. Sind das die an anderer Stelle der PDF angegeben 1000 V?
Die 500 V Messung würde sogar mit Cat 3 gehen.
http://downloads.cdn.re-in.de/725000-74 ... _en_fr.pdf
Beim 2 Multikontakt steht 1000 V, CAT II Hier würde die Spannung bis 1000 V passen.
Da die Iso-Messung mit wenig Energie durchgeführt wird, sehe ich kein Problem.
Die einzige Gefahr ist, das die Stecker verwechselt werden .... und für andere Messungen verwendet werden.
Hier mal Beispiele
http://downloads.cdn.re-in.de/725000-74 ... _de_en.pdf
Beim ersten ist die Angabe Hirschmann CAT II (600 V AC/DC, CAT III)
Da fehlt die Spannungsangabe für Cat 2. Sind das die an anderer Stelle der PDF angegeben 1000 V?
Die 500 V Messung würde sogar mit Cat 3 gehen.
http://downloads.cdn.re-in.de/725000-74 ... _en_fr.pdf
Beim 2 Multikontakt steht 1000 V, CAT II Hier würde die Spannung bis 1000 V passen.
Da die Iso-Messung mit wenig Energie durchgeführt wird, sehe ich kein Problem.
Die einzige Gefahr ist, das die Stecker verwechselt werden .... und für andere Messungen verwendet werden.
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Hallo zusammen,
habe jetzt auch fertige Messleitungen gefunden. 1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A
https://www.voelkner.de/products/106933 ... hwarz.html
- Was ist der unterschiedet in der Praxis von Silikon und von PVC ? Silikon ist flexibler.
- Was bringt ein anderes Kontaktmaterial?
- Sind die jetzt bei Freigeschalteten Anlagen, die eigentlich CAT 4 benötigen zulässig.
In Cat 4 finde ich keine Stecker / Leitungen die Stapelbar sind.
habe jetzt auch fertige Messleitungen gefunden. 1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A
https://www.voelkner.de/products/106933 ... hwarz.html
- Was ist der unterschiedet in der Praxis von Silikon und von PVC ? Silikon ist flexibler.
- Was bringt ein anderes Kontaktmaterial?
- Sind die jetzt bei Freigeschalteten Anlagen, die eigentlich CAT 4 benötigen zulässig.
In Cat 4 finde ich keine Stecker / Leitungen die Stapelbar sind.
Mit freundlichem Gruß sps
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Letztlich liegen den Kategorieren am jeweiligen Ort möglicherweise auftretene Überspannungshöhen zugrunde. Wenn sicher freigeschaltet ist, dürfte da kaum eine Quelle für solche Spitzen im kV-Bereich bestehen bestehen...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 209
- Registriert: Freitag 5. Februar 2016, 07:10
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
Da gibbet noch besseres. CAT III 1000V sollte in stapelbar zu bekommen sein und müsste IIRC von derSpannungsfestigkeit dann mit CAT IV 600V verleichbar sein.SPS hat geschrieben: ↑Samstag 27. April 2019, 17:54 Hallo zusammen,
habe jetzt auch fertige Messleitungen gefunden. 1000 V, CAT II / 19 A 600 V, CAT III / 19 A
https://www.voelkner.de/products/106933 ... hwarz.html
- Was ist der unterschiedet in der Praxis von Silikon und von PVC ? Silikon ist flexibler.
- Was bringt ein anderes Kontaktmaterial?
- Sind die jetzt bei Freigeschalteten Anlagen, die eigentlich CAT 4 benötigen zulässig.
In Cat 4 finde ich keine Stecker / Leitungen die Stapelbar sind.
Selbst die Pollin-buchsen sind als 1000V CAT III angegeben.
oder beispielsweise Schützinger VSFK 6000/2,5
- SPS
- Beiträge: 6027
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Cat 2/ 3/4 Sicherheits-Lamellenstecker Stecker
für die Antwort,
die Schützinger VSFK 6000/2,5 sind jedoch mehr als Doppelt so teuer. Diese sind jedoch auch nur Cat 3.
Auch führen Pollin und Voelkner die wohl nicht. Da bestelle ich gelegentlich was. Extra woanders nur 2 Messleitungen bestellen rechnet sich nicht.
Bei Pollin finde ich nichts passendes. Hast einen LinK?
Mehr wie Cat 3 brauche ich wohl auch nicht. Wobei das dann bei Freigeschalteter Anlage auch nicht nötig ist.
die Schützinger VSFK 6000/2,5 sind jedoch mehr als Doppelt so teuer. Diese sind jedoch auch nur Cat 3.
Auch führen Pollin und Voelkner die wohl nicht. Da bestelle ich gelegentlich was. Extra woanders nur 2 Messleitungen bestellen rechnet sich nicht.
Bei Pollin finde ich nichts passendes. Hast einen LinK?
Mehr wie Cat 3 brauche ich wohl auch nicht. Wobei das dann bei Freigeschalteter Anlage auch nicht nötig ist.
Mit freundlichem Gruß sps