Seite 1 von 2

Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 13:10
von Strom
Hallo !

ich prüfe zur Zeit in einem Kindergarten und habe dort Leitungsschutzschalter
mit folgender Aufschrift.

Busch & Jäger S36 16A Nr.: 22 VDE 6000/3.

Welche Ckarakteristik bzw. was soll ich beim erstellen der Baumstruktur für
einen Buchstabe wählen.
Sind die den für einen Kindergarten zulässig.?

Gerne erwarte ich eure Antwort

MfG. Strom

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 13:21
von Elt-Onkel
Hallo,

die Daten habe ich gerade nicht zur Hand.

Was sagt denn die Busch & Jäger WWW-Seite ?

Kindergarten ?

Mir ist nicht bekannt, daß in Kindergärten Sondervorschriften gelten würden.

Provokativ:
- Spannungsfestigkeit der Kindergärtnerinnen (Aufsichtspersonal) ?
- Vernachlässigbare Aufwachsende ?

RCD*s mit 30 mA sind dort in den freien Steckdosen Pflicht,
im Bad wären solche mit 10 mA schön.

Die Charakteristik der LS hängt doch von der Art der Verbrauchsmittel ab.

Die Schmutzwasserhebepumpe ist anders, als der Steckdosenkreis im Spielzimmer.


Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 18:08
von ego11
Wenn der LS doch vorhanden ist, was gibt es da zu wählen?
Welche Charakteristik hat er denn nun?

Kann es gegebenfalls sein, daß das "L" darauf so groß ist, das du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst?

PS:
Die Firma nennt sich schon immer Busch-Jaeger

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 19:48
von Olaf S-H
Moin Strom,

mich beschleicht da ein Gefühl, aber hierzu benötige ich ein Foto.

Kannst Du bitte ein Foto von dem LSS einstellen. Dann gucke ich mal. Bitte beachte beim Fotografieren, dass ggf. die Charakteristik auch im Gehäuse "eingeprägt" sein könnte.

Gruß Olaf

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 21:11
von Tobi P.
Moin Olaf,

kann es sein dass wir dasselbe Gefühl haben? Meins geht in Richtung REG-Schalter wenn da nicht noch irgendwo ein Kennbuchstabe auftaucht.


Gruß Tobi

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 21:57
von Willi4
Moin zusammen,
ich persönlich gehe aufgrund der Angaben hier im Forum und Recherche-ergebnisse von einem LS der Charakteristik L aus.



Willi

p.s.
Diese Angaben sind ohne Gewähr auf Richtigkeit.

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Sonntag 13. Januar 2019, 22:44
von ego11
Warum sollte auf einem REG-Schalter 6000/3 zu finden sein?

Denke eher, das es sich um ähnliche Geräte handelt, und dem TE das L zu groß war:

https://www.ebay.de/itm/3stk-sicherungs ... 2362bfed01

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Montag 14. Januar 2019, 08:31
von Spannungsfall
So sehe ich das auch.
Das L ist aber auch groß ^^
s-l1600.jpg

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Donnerstag 17. Januar 2019, 15:15
von Strom
Hallo, .ego11 hat recht.

Vor lauter Wald habe ich den Baum nicht gesehen. Das große L war wohl zu groß.

Das aber ist doch genau das was ich hier suche, Hilfe für den Fall der Fälle.

So steht Mann doch manchmal im Tal und sieht nicht soweit, wie die auf dem Berg.

Also schönen Dank für eure gute Aussicht.

Ich habe nun dem Kunden empfohlen die Automaten alle zu erneuern.

Die sind über 20 Jahre alt und das in einem Kindergarten.

Der Vorschlag wurde angenommen.


Mit freundlichen Gruß


Strom

Re: Abschaltcharakteristik ??

Verfasst: Donnerstag 17. Januar 2019, 17:07
von Olaf S-H
Strom hat geschrieben: Donnerstag 17. Januar 2019, 15:15 ... Ich habe nun dem Kunden empfohlen die Automaten alle zu erneuern. ...
Moin Strom,

L kam Anfang der 90er Jahreaus der Mode - will heißen: wurde durch B ersetzt.

Gibt es denn auch einen RCD?

Gruß Olaf