Widerstand Messadapter

Beitrag von SPS »

Messleitung Widerstand_1.jpg
Hallo zusamen,
mir ist aufgefallen das Messleitungen einen hohen Widerstand haben.
Hier 3 mal Sicherheitsstecker auf Schukostecker
Hier mit Kurzschlusskupplung gemessen 0,32 Ohm
Was wird bei vergleichbaren Messleitungen bei euch angezeigt?


Welche Widerstände haben bei euch ganz normale Messleitungen?
Bei mir 1,5 m 1 mm² bei Messleitung mit 4 mm Sicherheitssteckern 0,2 Ohm
Mit freundlichem Gruß sps
Jörgi-1911
Null-Leiter
Beiträge: 827
Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31

Re: Widerstand Messadapter

Beitrag von Jörgi-1911 »

Hast Du mal eine ganz kurze Messleitung eingesetzt? Quasi als Kurzschluss ohne lange Messleitungen.
Was zeigt das Messgerät da an? Ansonsten liegen meine Gossen-Messleitungen ebenfalls im Bereich
von 0,15 Ohm. Ob das allerdings ein genauer Wert ist, kann ich ohne Gegenmessung mit Milliohmmeter
nicht bestätigen. Immerhin haben solche Messgeräte vier Messleitungen und kompensieren damit
die Messleitungslänge.
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Widerstand Messadapter

Beitrag von SPS »

dank1 Jörgi-1911 für die Rückmeldung.

mein Gerät hat noch 2 Adern zur Messung von Low Ohm.
Mit freundlichem Gruß sps