Re: Niederohmmessung Leuchten
Verfasst: Freitag 5. Oktober 2018, 19:36
Hallo zusammen,
ich habe einige Bilder gemacht.
Bild 1 Kopf der Leuchte Schraube Nr. 1 gibt den PE weiter.
Schraube Nr. 2 gibt den PE an die "Arme" weiter.
Bild 2 Verbindung der ineinander geschobenen Rohre
Schraube Nr.3 Widerstand ca. 1800 Ohm
Rohr unten Nr.4 Keine Verbindung zum PE auch mit Katzen der Messspitze nicht mehr.
Rohr oben Nr.5 mit etwas Kratzen PE Verbindung OK
Bild 3 Sockel ohne Verbindung der Schrauben mit dem PE.
Auch Kratzen mit der Messspitze am Sockel hilft nichts Ps. Konformitätserklärung nur für Behörden ...
ich habe einige Bilder gemacht.
Bild 1 Kopf der Leuchte Schraube Nr. 1 gibt den PE weiter.
Schraube Nr. 2 gibt den PE an die "Arme" weiter.
Bild 2 Verbindung der ineinander geschobenen Rohre
Schraube Nr.3 Widerstand ca. 1800 Ohm
Rohr unten Nr.4 Keine Verbindung zum PE auch mit Katzen der Messspitze nicht mehr.
Rohr oben Nr.5 mit etwas Kratzen PE Verbindung OK
Bild 3 Sockel ohne Verbindung der Schrauben mit dem PE.
Auch Kratzen mit der Messspitze am Sockel hilft nichts Ps. Konformitätserklärung nur für Behörden ...